第2个回答 2019-11-26
机外余压=
风机
全压-
风柜
各处理段
阻力
,送回
风管
一般按7~8Pa/m,90度
弯头
按10Pa/个来计算阻力
经验公式:
机外余压=风机全压-各处理段阻力
风机
功率
(W)=
风量
(L/S)*
风压
(Kpa)/
效率
(75%)/力率(75%)
全压=
静压
+动压。风机
马达
功率(W)=风机功率(W)*130%=
风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%
例如一个100m高的
防烟楼梯间
要设置
正压
送风,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰))
100m
x
4.5pa/m
=
450pa
+
50pa(余压)
=
500pa
静压、动压、全压
在选择
空调
或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据
流体力学
知识,流体作用在单位
面积
上所垂直力称为
压力
。当
空气
沿风管
内壁
流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是
mmHg或
kg/m2或
Pa,我国的法定单位是
Pa。
a.
静压(Pi)
由于空气分子不规则运动而撞击于
管壁
上产生的压力称为静压。计算时,以绝对
真空
为计算零点的静压称为绝对静压。以
大气压力
为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
b.
动压(Pb)
指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
c.
全压(Pq)
全压是静压和动压的代数和:
Pq=Pi十Pb
全压代表
l
m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
全压=静压+动压
动压=0.5*
空气密度
*
风速
^2
余压=全压-系统内各设备的阻力
比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、
送风机
段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化
机组
,风压的
大小
与
电机
功率的选择有关。一般应根据
工程
实际需要余压,高余压并不都是好事。
空调机组或
新风机组
常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在
出口处
加装消声
静压箱
,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。