我在店里试过可以用,拿到工地就不行了,电压正常,这跟接地保护有没有关系

第1个回答  2014-02-23
无非两种情况下跳闸:
1、设备漏电跳闸。用500伏摇表检验气泵绝缘强度是否够。够1兆欧就不会造成人员触电和漏电保护开关动作。
2、瞬间大电流冲击跳闸。如果气泵功率较大且空气开关整定电流较小,通电瞬间可能跳闸。这时就要换用电流更大的空气开关。