用电量340kw,需要多大的电容补偿柜???!!

7台40kw的中央空调和照明用电量总和为340kw,需要多大的电容补偿柜!??

一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超容、超温等情况而损坏,或电容器组投不上等情况;对这种场合,除可以选用专用“滤波电容器”增加自身的抵抗能力外(价格要高些);还可以通过选配合适的电抗器组成滤波回路,滤去某次较强的高次湝波;选择额定电压高一些的电容器,也是减少谐波事故的方法之一。

容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数COSφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020
补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar)
取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。

你可以根据你矿的实际情况进行计算,选定一个合适的补偿容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-22
买一个无功功率自动补偿柜,它有功率因数自动检测补偿的
如果要计算你就按所有用电器的功率因数值算出他们的无功功率,那样补偿才能准确。
自己计算无功功率公式=用电器上的功率/当前功率因数-用电器的功率。
第2个回答  2013-11-22
用1200KVa的电容补偿柜.
第3个回答  2020-05-05
你得用自动调整的电容补偿柜 因为你的设备不可能同时开