关于工业断路器与交流接触器选型的标准

我想请问一下,有没有一个国标文件规定了关于工业断路器与交流接触器怎么根据负载(比如电机)选型的?谁有,能不能发我一份?

  (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
  (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负
载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。

  (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。

  (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操
作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可
能对跳闸指令不起作用。

  (5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。

  (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
标准倒是没听说过,一般选这个的时候都是根据负载来选的。平时做完设计做硬件采购时,也只是用估算的,没什么确切的。其实也不是很难,估算大概就是这样:选断路器的时候,先看负载性质,一般为阻性或者感性,阻性负载情况下,断路器电流可选负载额定电流X1.2-1.5,感性负载情况下,断路器额定电流可选负载额定电流X1.5-2.5。接触器的选择更简单,只要选择接触器触点的额定电流≥负载的额定电流即可,注意,工作环境温度过高,启停频繁或者负载离控制柜距离较远,可选高一二个等级的容量的接触器。本回答被提问者和网友采纳