组态王与施耐德plc通讯问题

选择莫迪康modbusTCP通讯,PLC中的M点(开关量)怎么在组态王中建立?可以直接操作M点吗?

你的这个问题在组态王的驱动帮助里有详细的说明查阅一下,%M1的忘记了,应该是00001或者10001吧,但是对于%MF1我记得,是80001的寄存器,格式要根据你PLC的格式来选择,组态王在MODBUS通讯时,和标准的不太一样,如03、04功能码在组态王里和8、9基本一样,组态王帮助了里有的,我现在电脑里没有组态王没法给你贴图

%M1这样的点可以建立,并直接操作,而且MODBUS TCP/IP的速度很快

如果你的组态王和多个MODBUS TCP/IP设备通讯,不要添加到一个串口下,否则任何一个设备或者IP地址有问题,或造成整个系统更新极慢,每个串口对应一个IP就行了追问

谢谢你的回答,帮助文件我看了,但写的不详细,比如怎么区分%M1和%I0.0,?是靠读写属性吗?

追答

我印象中,%I0.0好像不能直接读写,要关联到%M才可以,你试一下吧,很好弄的,用组态王和施耐德通讯我好久没有弄过了,但是记忆里面%I0.0这样的输入点应该是不能直接读取的,要不我应该有印象的,你试试吧,不行再说,有时间了装上组态王帮你测试一下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-07
组态王里面选择莫迪康modbus通讯就可以了。追问

我是问M点在组态王里怎么建立,比如PLC中的%M1

相似回答