出大问题了 ,固态继电器 直接驱动 电磁阀 竟然让PLC 的一个点 “永不瞑目”!敬请PLC 专家朋友指点一二!

小弟本来打算用PLC 驱动固态继电器 再驱动电磁换向阀,虽然之前有所耳闻--固态继电器和感性负载沟通有问题。但几经询问,没有确切结果。索性做个试验:PLC(晶体管)输出点P21 接固态继电器24V输入,固态继电器接电磁换向阀220V L 。理论上是电磁阀不停的开-关-开-关。期待中~~~现实是:开机运行,只听“咔”一声(电磁阀的声音。)输出点P21 一直亮在那里。备注一下,电磁阀没有接气体 。接电磁阀之前固态继电器运行良好。 猜测是PLC的输出点烧了。 这个除了更换个输出点,还有什么别的办法?能修好吗 ?小弟求真相啊 ~ (是不是电磁阀 不接气体 导致的?)

由于PLC是用晶体管, 接线方法一定要按照固态继电器的电流方向来接,估计是PLC输出方向接反了追问

PLC 输出点 ON 是0V OFF 是24V ,固态继电器的24V+接的是外部电源24V+,24V-接的是PLC的输出点。这个应该没错吧?

追答

看你的PLC是PNP还是NPN输出的,一般NPN的是C0接0V,Y0接输出,按你的接法那个PLC应该是NPN的才对

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-18
如果是继电器输出的,换个继电器就可以了。
如果是三极管输出 ,换三极管更简单
第2个回答  2011-08-19
触点烧了,换个继电器就可以了,或者换里边晶体管
第3个回答  2011-08-18
印象中好像要接放电二极管吧
不然很危险的
第4个回答  2011-08-19
输出点一直亮,是PLC上的P21灯一直亮吗?我看像是程序写的有问题,或是你基础差用了普通固态去控制直流电,东西都没坏!追问

固态继电器 用的是SSR-10DA 直流24V 控制交流220V。 固态继电器 相当于火线上的一个开关,受控于24V电压。电磁阀里面是线圈,以前都是接220V。