在人防地下室中,钢筋连接如果采取焊接,是否仍为双面焊5d,单面焊10d的规范要求?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-12
如果是3级钢,就不能焊接,如果是2级钢,其直径大于25的,应该用机械螺纹连接。双面焊5d,单面焊10d,接头错开35d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e4QGIecLQ.html
其他回答
第1个回答 2012-04-19
是的,因为人防验收规范上没有此项规定
第2个回答 2012-03-31
不一定的
第3个回答 2011-08-12
可以
相似回答
人防
底板
钢筋
是3级钢能不能
焊接
答:
可以
焊接,
但是必须符合
钢筋焊接
及验收规程(JGJ18-2012)
,单面焊接为10d
。
双面焊接为5d
。
钢筋
绑扎搭接长度规定是什么?
答:
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);
单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d
。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。例如直径为25:25*10=250 mm 是用焊接部位到焊接部位的净距离。不包括钢筋的绑扎的25cm。
钢筋双面焊的
搭接长度是多少?
答:
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);
单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d
。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。1、钢筋焊接一般分为搭接焊与对焊。搭接焊一般有绑条焊、单面焊、双面焊,单面焊与双面焊的...
钢筋焊接的规范要求?
答:
④接头应采用双面焊缝,条件不具备时,可采用单面焊。⑤搭接焊时,两连接钢筋轴线应一致。
双面焊缝长度不得小于5d,单面焊缝长度不小于10d
。⑥帮条焊时,帮条直径、级别应与被焊钢筋一致,双面焊缝帮条长度不得小于5d,单面焊缝不得小于10d.帮条与被焊钢筋的轴线应在同一平面上,主筋端面间隙应为2——...
钢筋单面焊
和
双面焊要求
是什么?
答:
钢筋单面焊
搭接长度为10倍钢筋直径
,双面焊
搭接长度为5倍钢筋直径。厚度不同的两块钢板对接时,为避免截面急剧变化引起严重的应力集中,常把较厚的板边逐渐削薄,达到两接边处等厚。对接接头的静强度和疲劳强度比其他接头高。在交变、冲击载荷下或在低温高压容器中工作的联接,常优先采用对接接头的焊接...