怎么使传感器的4-20mA的信号稳定

如题所述

这个分几个方面,
1、最好的办法是从源头来入手,也就是传感器与被测物理量取样点位置的正确性入手。
2、在变送器当中适当增大阻尼常数。
3、在变送器与被接受信号设备之间(如PLC\DCS以及其他的模拟量IO卡件)选用优质屏蔽线缆以及用正确的线缆敷设方式(如尽可能的避免与强电线缆或其他具有干扰源的线缆混走)。
4、选用优质测量变送器。追问

我想的显示仪表和超声波测距传感器之间加什么硬件电路,可以实现数据稳定,我们已采用很好的屏蔽措施,干扰主要是超声波被斜面物体反射了,使测量的距离有偏差,我想把这个偏差剔除掉,怎么做?

追答

哦,您是不是研究这个课题的?这个涉及的专业性太强了,你的意思是大部分超声波被斜面反射到别的地方,接受头没有接收到回波或只有少量而造成不准。要是你是研究超声波科研的你不放用高灵敏度接收探头或适当提高运放电路放大倍数,或许可以提高对一定斜度物体的准确测距数据。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-11
传感器4-20mA信号是否稳定,主要与接入设备有关,如DCS系统的模拟输入卡,一般在电路设计时都做了充分考虑。追问

我们全是用的硬件电路,并且传感器没有办法稳定,主要是我用的是超声波测距,被测物体的表面不一定是平面,并且被测物体还在上下移动。所以传感器测距会产生波动,后面接的是个仪表,能够显示超声波测试的距离,请问怎么样可以实现数据的稳定,用硬件电路。

第2个回答  2011-08-11
考虑传感器及二次仪表安装时要远离干预源,要考虑信号传输用的电缆用屏蔽电缆减少电磁干预,
第3个回答  2011-08-11
干扰主要是超声波被斜面物体反射了,使测量的距离有偏差,我想把这个偏差剔除掉,怎么做

这样的话估计就不好实现了,这个误差是物体表面发出的,你的硬件在改也气不了作用啊...还是想办法吧物体表面处理下吧。