55问答网
所有问题
用仪器测量变压器直流电阻,如果测高压侧,低压测要短路接地吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-07
如果侧高压侧建议把二次接地,如果测低压侧建议将高压侧短路接地。测
直流电
阻使用的是直流电,在送电瞬间会有一定的感应电压,通过变压器升压非常危险。为安全起见将非测部位短路接地是可靠的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e4LLe8cIFFe8Qc4FRc.html
其他回答
第1个回答 2016-05-30
测量变压器高压侧直流电阻时,低压侧不需要要短路接地
第2个回答 2016-06-01
仪器测量变压器直流电阻,直接夹一个绕组的两端即可,和其他绕组无关,更无需短路其他绕组。其他绕组短路一般是测试漏电感才有这样的要求。你测直流抵抗,短与不短次级,测试的值是一样的。参考资料:
http://bbs.big-bit.com/thread-466873-1-1.html
第3个回答 2016-05-30
只测直流电阻,低压侧不用接地
第4个回答 2016-05-29
不用吧!
相似回答
变压器测直流电阻高压侧
地刀合闸对
测量低压
侧直流电阻的影响?
答:
如果是电桥在低压侧,是没有影响的。
如果是用短路试验在低压侧做,那么高压侧是短接的,接不接地也不影响
。不过用短路试验计算出来的是高压侧和低压侧两个绕组电阻的和(折算到低压侧),一般两边各取一半,即认为高低压侧铜损相等。
变压器直流电阻测量
答:
我查了变压器的电阻测试方法,
测高压绕组的阻值时,低压绕组加外壳须接地,测低压绕组阻值时,高压绕组和外壳均应接地
,所以你测的高压绕组阻值数应以 零线 接地那次为准,或者按要求,将低压绕组和外壳都接地再测一次,就以这次为准。
YN,D11
变压器低压侧直流电阻
试验时
高压侧
能
接地吗?
答:
YN,D11变压器低压侧直流电阻试验时,非被试端头一般都开路。
如果高压侧都接地,相当于高压侧短路
,如果测量电桥容量小,充电可能都冲不上。高压侧如果只有一个端头接地,对测量结果基本没影响。
变压器直流电阻测量
仪测量需要注意哪些问题?
答:
4)
测量变压器低压侧
时,所有人员应与
高压侧
保持安全距离;5) 测试过程中,测试线夹必须固定牢固。其中一台大变压器在试验时施加的电流很大
,如果
接线不够可靠,很容易产生电弧;其次,如果在测试过程中夹子掉下来,很容易损坏仪器(高压)。6)
变压器直流电阻
测试仪在运输、储存和工作过程中,应避免强烈振动...
110kV
变压器
中压侧直阻试验时是否一定要将三侧的
接地
取消,为什么?(只测...
答:
线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2 交流变压器在直流电接上和断开的瞬间会在另一端感应出电势,直流电桥没有消弧装置
,高压侧
感应出的高电势容易造成人身触电,所以用直流电桥
测量变压器低压侧
绕组
直流电阻
时要将高压侧绕组三相短接
接地
。
大家正在搜
变压器高压侧直流电阻偏大
变压器高压侧直流相间电阻
变压器高压侧电阻
变压器高压侧电阻有多大
变压器低压对地绝缘电阻
变压器高压侧绝缘电阻
变压器高低压绝缘电阻
变压器高压绕组的电阻
10kv变压器直流电阻值
相关问题
测量变压器高压侧直流电阻时,低压侧是否需短接接地?
YN,D11变压器低压侧直流电阻试验时高压侧能接地吗?
变压器直流电阻测试时为什么对侧短路接地时有时对结果会有很大的...
变压器测直流电阻高压侧地刀合闸对测量低压侧直流电阻的影响?
变压器直流电阻测量
变压器直流电阻测的是高压还是低压侧
变压器直流电阻怎么测量
110kV变压器中压侧直阻试验时是否一定要将三侧的接地取消,...