单相电电压不够怎么办

从变压器到我的房子一共1300米其中有600米是挺粗的裸体线,还有大概10平方的350米,最后到我房子的是6平方的350米铝线,可我带了个750瓦的水泵可带不动,没启动的时候电压是220,一起动电压就剩80了,可我姐家的1.1的水泵都能带动,她的线距离是600+350米,我的怎么不行呀,我的距离就比她远350米呀?另外想问问买个调压器行吗?是不是因为线太细了,把电压跳上去了电流就上不去了?先谢谢了

750W电机的正常运行电流有3.4A,起动电流6~8倍,估计在24A左右。线路电阻中6平方350米有3欧多,加上前面的线路电阻,总的线路电阻大约有6欧姆。这样起动瞬间线路压降有140多V。这么长的线路本身是不合适,你姐家的估计一来线粗一点,压降小一些,第二估计有起动电阻或者并有电容。建议你家的水泵也并一个电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-19
电阻不一样铝线不如铜线,是不是用电户多那个变压器容量不够,到你房子电流已经不多了。粗线是可以提高电流。在来电的源头合适的地方加个220-250V变4-500V的变压器通到你家里后再加个4-500V变220-250V的变压器再变回来。两个变压器可能要找人做,两个变压器输出电流也要符合家里用电电流要有余量不至于变压器过载。或者用电瓶加上大逆变器也行。或者换粗铜线线路。或者买个小汽油水泵吧省钱。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-17
你好;这应是线路接触不良特别是总开关,而你可以的小心查找或请电工检查,也可以用750W-1000W电饭煲插上一试.而电压不变那就是水泵出故障了。
第3个回答  2011-08-17
你确定电机没问题吗?按750瓦起动电流线径远超过起动电流,是带电容电机吧,如测验电机绕组没问题就是电容问题,主因是电机问题