取样长度32以下的60cm;
套筒两端的钢筋要一样长;
36、40 的75cm
钢筋焊接及钢筋机械连接试件的取样方法
一、适用范围 钢筋混凝土结构中钢筋闪光对焊、电弧焊单面搭焊、双面搭焊、电力压力焊、带肋钢筋套筒挤压连接、钢筋锥螺纹接头。
二、引用标准 GB/T3057《钢筋粗直螺纹钢筋接头》 JGJ18-96《钢筋焊接及验收规程》 JGJ107-96《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ108-96《带肋钢筋套挤压连接技术规程》 JGJ109-96《钢筋锥螺纹接头技术规程》
三、术语 钢筋机械连接通过连接件的机械胶合作用或钢筋端的承压作用将一根钢筋中的力传送至另一根钢筋的连接方法。 钢筋锥螺纹接头把钢筋大连接端加工成锥型螺纹简称丝头通过锥螺纹连接套把两根带丝头的钢筋按规定的力矩连接成一体的钢筋接头。
四、一般试验项目 抗拉强度。闪光对焊增加一冷弯试验项目。 五、验收批及取样数量 钢筋闪光对焊在同一台班内有同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量减少可在一周之内累计计算累计仍不足300个接头时应按一批计算。每批接头中随机切取6个试件其中3个做拉伸试验3个做弯曲试验。 电弧焊以300个接头为一批。现场安装条件下每一至二楼层以300个同接头形式、同钢筋级别的接头作为一批不足300个时仍为一批从每批中随机切取3个接头进行拉伸试验。 电渣压力焊以300个接头为一批。现浇钢筋混凝土多层结构中以每一楼层或施工段中以300个同级别钢筋接头为一批不足300个时仍为一批每批随机切取3个拉伸试验。 带肋钢筋套挤压连接同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头以500个为一个验收批进行检验与验收不足50个也作为一验收批。每批验收随机抽取3个试件作单向拉伸试验。 钢筋锥螺纹接头同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头以500个为一个验收批进行检验与验收不足500个时也作为一验收批。每一验收批随机抽取3个试件做单向拉伸试验。 六、取样要求 对焊及电渣压力焊拉伸试件长500㎜接头应位于试件中央。对焊的冷弯试件长300㎜接头位于试件中央冷弯试验时应将受压面的金属毛刺、变形部分消除且与母材的表面齐平。 搭界焊拉伸试件长500㎜。直径为25㎜以上的钢筋应长一些。搭接在试件中部。注意两根被连接钢筋在搭接段应先弯一角度15度左右使搭接好的两根钢筋处于同一直线。 套筒冷挤压锥螺纹接头拉伸试件长600㎜接头应位于试件中部。 七、填写取样单 取样单填写内容应包括委托单位、工程名称、建设单位、取样时间、钢筋 生产厂家或产地、钢筋级别或牌号、钢筋规格、焊接连接方式、使用部位、试件组数、要求检验项目、取样人、见证人、见证号等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-16
1、机械连接的钢筋,根据实验室试验机器的型号不同,略有差异,通常:
钢筋直径在32mm以下的,取样长度为50-60cm,至少要求套筒两端的钢筋要一样长(需要与实验室相结合);
钢筋直径在36mm或40mm 的,一般取 75cm长。

2、标准里规定的焊接连接的钢筋取样长度:
直径≧20mm时取10d+250mm;
直径<20mm时取10d+200mm;

通常,上述是指导性的最低限度的取样长度,实际上,根据实验室的要求,至少取样长度为50cm。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-02-13
第3个回答  2011-08-04
短的300长的500.本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2011-08-07
试样长度是根据试验仪器横梁的行程而定!