工厂用的是三相电,分闸没有跳,就是跳总闸是怎么回事? 怎么检查故障与维修,越详细越简单越好。

工厂用的是三相电,分闸没有跳,就是跳总闸是怎么回事? 怎么检查故障与维修,越详细越简单越好。顺便说说怎么快速的查找短路和维修,还有怎么快速的查找出哪里漏电和维修方法,越详细越简单越好,求大师指教

至少三种可能,1、故障点在分闸以下,但是分闸和总闸的保护整定值配合倒挂,导致越级跳闸,或者保护配合正确但分闸的跳闸机构本身故障;2、故障点在分闸以上、总闸以下;3、线路无故障,但总闸本身机构故障、滑钩。
排查。看看跳闸保护是什么保护动作;目检、鼻检,从外观上检查有无可疑点或异常部位;首先检查分闸和总闸的保护定值设置及匹配情况;检查分闸的机构动作是否卡住、或保护整定异常;切断分闸,只送总闸,看是否仍有故障跳闸,多观察几次,以断定故障段;逐路送电,看哪一路跳闸;线路检测,断开线路两端,对地绝缘摇测,相间摇测。以上各步根据现场具体条件,酌情组合、选择执行,由简入繁,组合分析,很快就能查出原因。追问

那短路和漏电故障呢?

能不能说说怎么快速的查出与维修呢?

追答

如果发生多次这个情况,那么估计不会是短路,而是漏电。还得看看总闸和分闸是否都是带漏电保护的开关。应先把系统情况了解清楚。

追问

大师还想请教你几个问题

一是断路器不够大会怎么样?

二是线不够大会怎么样?

三是两根一平方的线宁在一起能做两平方算吗

追答

断路器额定规格应不低于日常最大负载电流,最好留点裕量
电线电缆线径也有个载流量问题,涉及因素很多,网上能查表,有温度限制,一般应有较大裕量,载流能力不够,绝缘老化很快,甚至烧灼。。。
两根宁一起,可以按2平方载流能力考虑