请详解三位五通阀的中封、中压、中泄三种类型的动作过程和区别。谢谢

中泄还好说,反正是没有气压了,气缸不再受压力控制。但是对于中封和中压,一个是气缸两个气路都封闭,此时气缸能停于任何位置;另外一个是气缸的两个气路都通气,气缸也能停于任何位置,请问这两个在使用上到底有什么区别呢?
=========无人回答=========
这我朋友,如果有详细说明书,我也不用来这里问了。如果你知道还请详细回答,如果不知道,何必浪费回复的时间。
=========================
看来知道上对这些工控上的知识很明白的高手少啊,期待高手啊。

1、三位五通阀的中封、中压、中泄三种类型的动作过程:

(1)中封的动作过程:进气口关闭;排气口关闭。

(2)中泄的动作过程:进气口关闭,气缸前后腔内的压力分别经电磁阀两个排气口排出。

(3)中压的动作过程:进气口打开;排气口关闭。

2、在两个线圈都不给电的情况下,三位五通阀的中封、中压、中泄三种类型的区别:

(1)中封:气缸前腔和后腔的压力保持在最后一个线圈失电后的状态不变。

(2)中泄:气缸前腔和后腔都无压力。

(3)中压:气缸前腔和后腔的压力保持在最后一个线圈失电后的状态不变,并持续给压,使气缸前腔和后腔压力与进气端压力一致。

3、三位五通电磁阀的工作原理

三位五通电磁阀的三个位置是指电磁阀的阀芯有三个位置。三位电磁阀都是有两个线圈的。暂且称之为A和B线圈。AB都不通电的时候阀芯是一个位置,A通电时阀芯会动作,这是第二个位置,A断电,B通电的时候阀芯的位置是第三个位置。

扩展资料

1、三位五通电磁阀的工作原理: 

三位五通电磁阀的三个位置是指电磁阀的阀芯有三个位置。三位电磁阀都是有两个线圈的。暂且称之为A和B线圈。AB都不通电的时候阀芯是一个位置,A通电时阀芯会动作,这是第二个位置,A断电,B通电的时候阀芯的位置是第三个位置。所以一共三个位置。

三位五通电磁阀有三种,指AB都不通电的时候阀芯的状态不同分为中封、中开和中闭。可以看下面的图片现实的是中闭型三位五通阀。

三位五通电磁阀的工作原理示意图如下:

2、三位五通电磁阀(分类标识)

三位五通电磁阀“Y”为中泄式;“P”为中压式;中封式省略标注。防爆型电磁阀门在订货号后加注“EX”。

3、三位五通电磁阀的技术参数

(1)动作方式:内部先导式。

(2)使用压力:0.15~0.8MPa。

(3)最大耐压力:1.2MPa。

(4)工作温度:-5~60℃。

(5)保护等级:IP65(DIN40050)。

(6)接电型式:直接出线式或端子式。

(7)最高动作频率:5次/秒。

(8)激磁时间:0.05秒以下。

(9)口径选择范围:PT1/8、PT1/4。

(10)标准电压:DC12V/DC24V/AC24V/AC110V/AC220V/AC380V。

参考资料来源:百度百科_三位五通电磁阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-05
楼主对三种阀已经算是基本了解,中泄就略过了。
最直白的解释就是:
中封主要考验气路的密封性,气缸位置稳定性主要靠密封性高低来保证;
中泄则主要考验气源压力的稳定性,就是供压的稳定性,相应气缸位置稳定性由供压的稳定性保证。
实际使用就是看你去衡量气源压力与气路密封的影响哪个大而已。
第2个回答  2015-09-28
中压只要有气就能保持在任何位位置,但必须保持气压,中封两个线圈失电后气缸也能保持任何位置,而且没气压也能保持,保由于密封件难于保持绝对密封,所以时间长了位置会发生改变。
第3个回答  推荐于2017-05-31
两者功能是一样的,但在实际使用上是有区别的,因为气缸及管阀在使用后不能保证绝对密封,采用中封时如果需要停止的时间较长,如果有泄漏,位置会发生变化,采用中压则会保证位置不发生变化。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-08-22
看说明书吧