那应该怎么解决呢
追答刚查了下4AD的资料,输入和热电偶的输出是不匹配的,4AD的输入是电压-10v到10v,电流4-20ma或-10ma-10ma,热电偶的输出不过是几十、上百mv,是不能直接输出到AD模块用的,建议选用温度变送器,将温度信号转换成标准的电压或电流信号,再送到AD模块。
追问用FX2N-4AD-TC模块才可以,一样是这个距离的问题
追答不知道你说的距离究竟有多远,你可以看看模块的手册http://wenku.baidu.com/view/7632c6d8d15abe23482f4db7.html,里面有距离的限定,不超过100米,而且要使用补偿导线,补偿导线阻抗产生的温度误差每10欧姆增大0.12度,这个可以量出导线电阻,在编程时减去误差就可以了。如果距离超出这个范围无法正常工作的话,最好是换变送器。