高压旋喷桩和三轴搅拌桩方量的计算问题

地铁工程中经常会用到高压旋喷桩和三轴搅拌桩来对地基进行加固。那高压旋喷桩的方量计算是直接用图示的阴影面积(长*宽*高)计算,还是不考虑搭接分每一根桩的面积(πR^2)*根数*有效深度来计算呢?而出后者计算的方量要大于前者。
同样的三轴搅拌桩也是这样的问题,以图示总体阴影面积来计算,还是每根不考虑根与根之间搭接来计算,抑或是考虑一幅的搭接(三根为一幅),而计算总幅数*每幅的面积计算总体积?三种算法哪种对呢? 特别是在水泥用量的问题上和工程量计算的问题上。

Ф650水泥搅拌桩围护每组桩截面积计算方式

1)l=0.017453ar=0.017453×92°×0.325=0.522m
A1=1/2[rl-C(r-h)]=1/2[0.325×0.522-0.469(0.325-0.1)]=0.032m2
2)圆A=3πr 2=3×3.1416×0.325×0.325=0.995m2
3)Ф650搅拌桩大幅面积A2=圆A-4A1=0.995m2-0.032m2×4=0.87 m2
(公式详见五金手册)
4)Ф650搅拌桩小幅面积=πr 2=3.1416×0.325×0.325=0.332m2

附注:
1、阴影部分为搅拌桩重复套钻,以确保桩体的连续性和接头的施工质量,以达到止水的作用。
2、重复套钻不重复计算工作量,实际组成一组桩为:一大幅(3孔)+一小幅(1孔),单桩断面面积为(0.87m2+0.332m2),便于折中计算单桩断面面积为(0.87m2+0.332m2)/2=0.6 m2。
3、SMW工法围护搅拌桩工作量计算式:桩截面积(0.6m2)×设计桩长×桩组数。
4、延长米*间距(0.9)×0、6×桩深=面积
5.用电量250千瓦---300千瓦,正常施工20小时20根桩

Ф850水泥搅拌桩围护每组桩截面积计算方式

1)l=0.017453ar=0.017453×90°×0.425=0.67m
A1=1/2[rl-C(r-h)]=1/2[0.425×0.668-0.6007(0.425-0.125)]=0.05185m2
2)圆A=3πr =3×π×0.425×0.425=1.7024m2
3)Ф850搅拌桩大幅面积A2=圆A-4A1=1.7024m2-0.05185m2×4=1.495 m2
(公式见五金手册)
4)Ф850搅拌桩小幅面积=πr 2=3.1416×0.425×0.425=0.567m2

附注:
1、阴影部分为搅拌桩重复套钻,以确保桩体的连续性和接头的施工质量,以达到止水的作用。
2、重复套钻不重复计算工作量,实际组成一组桩为:一大幅(3孔)+一小幅(1孔),单桩断面面积为(1.495m2+0.567m2),便于折中计算单桩断面面积为(1.495m2+0.567m2)/2=1.0312m2。
3、SMW工法围护搅拌桩工作量计算式:桩截面积(1.0312 m2)×设计桩长×桩组数。
3、SMW工法围护搅拌桩工作量计算式:桩截面积(0.6m2)×设计桩长×桩组数。
4、延长米*间距(1.2)×1、0312×桩深=面积
5.用电量300千瓦---350千瓦,正常施工20小时20根桩

Ф1000水泥搅拌桩围护每组桩截面积计算方式
1)l=0.017453ar=0.017453×82°49'9"×0.5=0.723m
A1=1/2[rl-C(r-h)]=1/2[0.5×0.723-0.661(0.5-0.125)]=0.05681m2
2)圆A=3πr2 =3×π×0.52=2.356m2
3)Ф1000搅拌桩大幅面积A2=圆A-4A1=2.356m2-4×0.05681m2=2.129m2
(公式见五金手册)
4)Ф1000搅拌桩小幅面积=πr 2=π×0.5×0.5=0.7854 m2

5)重复套钻截面积为:(0.7854 m2-0.05681 m2)*2=1.457 m2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-06
这两个算量的方法在工程中有的时候有很大的分歧的,常规来说:高压旋喷桩是按桩径的大小以桩截面乘上桩长按单桩计算的,必定每根桩都打了啊,水泥用量也是每根桩都一样的用了啊没考虑搭接的面积,有的时候设计单位直接标明了每米多少水泥用量,这样的话高压旋喷桩也按米直接计算的。而三轴搅拌桩的计算要具体看施工方法了,三轴有连续搭接施工、有连续套孔施工和跳打套孔施工,上海这边如果是连续搭接施工的话每种桩的截面积都有固定的值,这里就拿直径850的三轴举例,连续搭接施工就是每根桩都算大幅桩,面积常规按1.495算,如果是连续套孔施工的话面积为1.0312,如果是跳打套孔的话分大幅和小幅,大幅桩按1.495,小幅按0.567计算。我公司是地基与基础工程专业承包单位,当然这些都是我个人见解。继续关注更专业的人士解答,学习经验。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-06
在竞议标过程中或者合同时,你必须考虑如何计算工程量!虽然定额上也有计算规则,比较笼统。三轴搅拌桩可以参照型钢规范来做;我们测算过,三轴水泥搅拌桩按投影面积比施工规范的计算方法相差三分之一的工程量。所以,你在报价中应该考虑这部分的价格。
第3个回答  2011-08-09
按每副算 搭接部分你是施工了2次了 应该要算工程量的
相似回答