对于电缆竣工验收试验,做出以下建议导则:
范围 本建议的目的是为高压挤包电缆的施工和改造后的验收试验提出导则。
应用 本建议导则适用于额定电压 60kV-500kV挤包绝缘电缆的现场试验。
试验 建议采用以下两种试验方法:
• 电缆外护套的直流耐压
• 电缆主绝缘的交流耐压
用户可以选择 a)或b),a)+b)
• 电缆外护套的直流耐压
试验电压及耐压的时间按 IEC229第5.1款执行。电压应加在金属屏蔽层,同轴线或抽头与地之间。为了提高试验效果,必须将地极与所有的护套外表面充分接触,在护
套外采用半导层效果更佳。
如果电缆没有外半导层,将电缆埋在膨润土中也可以取得同样的效果。但电缆沟或槽中的电缆则需要采取特别措施,比如往沟内注水进行试验。
• 主绝缘交流试验
交流电压试验的电压等级的选取应由合同双方共同商定,可以按本建议导则中给出的交流耐压试验表 1给出的指标或按1.7U 0 进行试验,也可根据实际运行条件而定