ABB变频器 ACS800如何设置能够实现自动复位功能

我用ACS800变频器实现叶轮给粉机的变频调速功能,但是有时候特别是在冬天,叶轮给粉机内部总是被煤粉块卡主,变频器堵转保护动作,需要进行复位。每次复位只能跑到配电室去进行手动复位,特别麻烦。如何设置能够实现自动复位或者在远控位置复位

我的变频器采用的是factory模式,请详细说明 信号怎么接

DI1~6 看哪个端子没用 接出线和24V形成回路 中间设复位开关。再把16.O4设置成你接的那个端子(比如接在了DI3上 就设置成DI3。)就OK了。参数上31组 最好不要设自动复位 什么的,要不问题没解决它自动复位了,不安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-15
31 参数进行故障复位设定
第2个回答  2011-08-13
可以通过外部端子实现