55问答网
所有问题
海湾输入输出模块怎么接继电器控制防火卷帘门
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-13
24 付接线圈 常来点接卷帘控制器无源点
追答
常开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e48GeL4FIGLQFQ4Rcc.html
相似回答
海湾输入输出模块怎么接继电器控制防火卷帘门
答:
这个采用8301
模块
连接,也就是
海湾
8301
模块接卷帘门
一次降,麻烦师傅们教下
输出
和反馈接哪些端子,需 ...
答:
模块
的COM和NO分别接12和14,I、G接01、01。
海湾
8301
模块怎么接卷帘门控制
箱
答:
海湾8301模块是用接线。
Z1、Z2:接控制器二总线,无极性。D1、D2:接直流24V,无极性。O-、O+:输问出,有极性
。8301模块上Z1Z2接信号,D1D2接24V电源,D2和COM连起来,然后度把D1和NO分别连到13和12,那这个模块就是半降版的模块了;另外一个全降的模块的然后把D1和NO分别连到14和1...
海湾
8301
模块控制卷帘门
全降,
卷帘门控制
器触点为有源
输出
(自带24V输出...
答:
海湾
8301
模块控制卷帘门
全降,
卷帘门控制
器触点为有源
输出
(自带24V输出),将触点直接接到8301的无源常开触点便能完全实现联动功能。可今天看到的现场设备是把模块短接成有源常开然后外... 海湾8301模块控制卷帘门全降,卷帘门控制器触点为有源输出(自带24V输出),将触点直接接到8301的无源常开触点便能完全实现联动功能。
消防
火灾自动报警系统关于
输入输出模块
接线问题
答:
2、。。。3、强切非
消防
电源时,
模块
需要控制一个继电器,用
继电器控制
配电箱里的220V脱扣线圈。4.强切消防电源时,比如给排烟机断电也是同上接法。5、启动
卷帘门
时是直接用模块常开触点就行不需要
接继电器
因为卷帘门迫降那些触点电压低。6你说的不对,电梯提供的全都是有源点位,你需要模块上的常闭触点...
大家正在搜
海湾输入输出模块和继电器的接线图
海湾输入输出模块加继电器的接法
海湾输入输出模块和继电器的接睡泵
海湾8301模块接继电器接电梯
海湾8301模块接防火卷帘门
海湾输入输出模块故障
海湾终端器与继电器接法
海湾输出模块接线图8305
输入输出模块接线图
相关问题
海湾消防设备8301模块与24v 继电器和卷帘门控制箱接线图
用海湾8301模块接卷帘门,不加24V继电器,从模块里出来得...
海湾8301输入输出模块接电梯迫降中间继电器怎么接,还有怎样...
一只输入输出模块最多可以带多少台防火卷帘门?
你好,请问海湾8301模块接防火阀和防火卷帘的方法一样吗?怎...
海湾8301输入/输出模块..怎么接电梯迫降中间加继电器的....
8301模块怎么接防火卷帘门控制箱
海湾消防继电器怎么接线