一个手动正反转开关,两个行程开关,两个接触器。正反转开关是那种三根线进,三根线出的,三排接线柱的,中间是输入的那种。我现在把这个正反转开关中间的不动,左右两排本来是带交叉线换相的,我把这个交叉线拆掉了,现在就是三根线输入,六根线输出了,正转三根,反转三根,左右正反我分开了,然后正转的其中一相接了一个行程开关,反转的也接了一个行程开关,都是接的常通。再分别接上接触器的。再接到电机就是6根线了。这样也能达到想要的效果,正转通电就正转,到了行程开关就断电停止,正反转开关中间是停,反转时正转那边不会有电了,因为换相的交叉线我拆掉了,行程开关一直是常通的。
但我知道我这样接是不正规的,我想知道正规的是怎么接的,谢谢了!
我是要手动的,到行程开关的位置要断电停下,事情办好了再反转到另一个行程开关的位置停下。不要它到了行程开关就立马回头的
追答手动的就照这个方法行了,正反转开关不要是中间是进三相火线吗,那就随便取一相电做控制电接到中间,把原来那三根火线移到接触器上面。然后转换开关两边各接一根线到行程开关常闭,常闭出来就到接触器线圈。比如当你打到左边的时候,转换开关左边那根线有电接触器吸合,电机一碰到行程开关就把接触器断开了
不行呀,要用行程开关的,停止位置要准确,不用停不准的。我知道不拆掉是可以用,三根进,三根出就可以了。用了行程开关就得用继电器,行程开关只能断其中一相,这样会导致缺相的,用了继电器一相断电,三相都断的
追答那你就不能用倒顺开关 要用按钮开关 把行程开关的常闭接点串联在接触器线圈就可以了
追问是串在其中一相的,问题是这边行程触点被触碰断电停止,当离开去另一边是,这个行程开关又复位的,复位后已经断电的接触器又工作了
追答不是说了吗你把倒顺开关换成按钮开关就不出现这种情况了一个停止两个启动 行程开关要串联在控制线路 不能串联在主线路的 串联在主线路就会却相要烧电机的