负责消防维保需采购哪些工具,材料?

如题所述

  负责消防维保需要采购以下工具,材料
  1)烟雾触发器(烟枪、温枪),如让人吸烟进行试验太不正规也不专业。
  2)摇表和万用表
  3)风速仪,一般公司对排送风系统只是简单测试阀和风机是否能正常工作是不对的,应对风口风量作以测试
  4)流量仪及测压仪,对喷淋及消火栓系统要放水试验。
  5)其他简单的水电工具工人应该每人配备
  根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下:
  一、 消防设施维护、维修范围
  火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:
  1、火灾自动报警系统
  2、自动喷水灭火系统;
  3、气体灭火系统;
  4、消火栓系统;
  5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;
  6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。
  我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。
  系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。
  二、 消防系统中各子系统的服务范围
  1、 火灾自动报警系统
  (1) 对火灾报警系统作定期检查和试验。
  a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。
  b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
  c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
  (2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验。
  a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
  b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
  c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
  d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
  e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
  (3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
  (4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。
  (5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
  2、 消火栓系统
  (1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
  (2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。
  (3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。
  (4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
  (5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。
  (6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
  (7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
  3、 自动喷水灭火系统
  (1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工
  作状态。
  (2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
  (3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。
  (4) 每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。
  (5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。
  (6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
  (7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
  (8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消
  防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。
  4、气体灭火系统
  (1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。
  (2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。
  (3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。
  (4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁
  阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。
  (5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
  (6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。
  (7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。
  5、防火分区
  (1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
  (2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。
  6、防排烟系统
  (1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
  (2)每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
  (3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。
  7、应急照明疏散指示
  (1)每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
  (2)每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
  8、其它
  (1)每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
  (2)每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
  (3)每季度试验消防电源末端的切换功能。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-17
负责消防维保需要采购很多专业的工具和材料,解决方案建议如下:
范围:
(1)火灾自动报警系统(包括主机、电源、探头);
(2)自动喷淋灭火系统(包括管路、喷淋泵、各种阀类、电气控制);
(3)室内消火栓系统(包括管路、消火栓泵、各种阀类、电气控制);
(4)防排烟系统检查与功能测试;
(5)应急照明和疏散指示系统;
(6)消防广播; (7)防火卷帘;
(8)联动控制;
主要设备数量: 火灾自动报警系统:感烟探测器1304个,感温探测器310个,手动报警按钮125个,区域报警器13个,集中报警器1个,楼层显示器8个,联动控制器189个,消防广播1122个,消防电话(含播孔电话)125个。应急照明:发电机1个,疏散指示灯282个,应急照明灯785个,消防电梯2个,双电源切换装置51个。消火栓及自动喷水灭火系统:电磁阀57个,水流指示器37个,末端放水装置32,消防水泵和稳压泵2+2个,水泵接合器2个,喷头5560个,室内消火栓179个,室外消火栓10个,消火栓按钮179个,消防水泡6个。防排烟系统:排烟风机32个,防火阀(排烟口)93个,防火分隔设施、防火卷帘15个,防火分区26个。火灾自动报警控制盘一台。
贵宾楼火灾报警系统主要设备数量:地址码手动火灾报警按钮69个,150毫米电警铃69个,火灾显示器4个,地址码感烟探测器,295个,地址码感温探测器41个,消火栓按钮63个,地址码监视模块140个,地址码控制模块65个,专用电话分机13台,火灾自动报警总控制屏1台。
第2个回答  2016-04-18
消防用品包括消防栓,消防柜,灭火器,消防斧,消防锹等。除此之外,还包括中央控制系统,如烟感,水喷头等。其维护需要定期确认消防用品的状态。需要的工具包括:
1、手电筒------查看装置用的。
2、油漆------主要是红色,用于消防柜的补漆,尤其是室外放置的消防柜。
3、确认表------逐一确认用的表格,包括管辖范围内的所有消防器材。
4、消防器材分布图。
5、中控系统的说明书。
6、对讲机------紧急联系用。
7、自行车------区域如果足够大的话,步行困难。
第3个回答  2011-08-15
范围:
火灾自动报警系统:感烟探测器1304个,感温探测器310个,手动报警按钮125个,区域报警器13个,集中报警器1个,楼层显示器8个,联动控制器189个,消防广播1122个,消防电话(含播孔电话)125个。贵宾楼火灾报警系统主要设备数量如下:地址码手动火灾报警按钮69个,150毫米电警铃69个,火灾显示器4个,地址码感烟探测器,295个,地址码感温探测器41个,消火栓按钮63个,地址码监视模块140个,地址码控制模块65个,专用电话分机13台,火灾自动报警总控制屏1台。本回答被网友采纳
第4个回答  2015-12-28
消防系统的维保做正规化,必要的专业工具是不可缺少的!
1)烟雾触发器(烟枪、温枪),如让人吸烟进行试验太不正规也不专业。
2)摇表和万用表
3)风速仪,一般公司对排送风系统只是简单测试阀和风机是否能正常工作是不对的,应对风口风量作以测试
4)流量仪及测压仪,对喷淋及消火栓系统要放水试验。
5)其他简单的水电工具工人应该每人配备
一般大些的工程要有一名技术过硬的水队队长及一名电队的队长进行日常的巡检及维护。
相似回答