家用空调制冷时蒸发器和冷凝器出口温度大概是多少
理论和实际温度都需要说明一下
举报该问题
推荐答案 2012-06-06
室内进出风8-12度左右,蒸发温度8-5度,外机进出风有明显温差, 冷凝温度环温+15度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceecG4FIL.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-28
制冷:内机一般12
摄氏度
左右,外机:35-40摄氏度;
制热:内机有辅热的话50摄氏度,外机8度左右,主要看环境温度与机器的制冷效果来定
空调又称为空气调节器。
空调是对空气的温度,湿度,纯净度,气流速度,进行处理,满足人们生产、生活需要的设备,简称为“空调”。
第2个回答 2012-06-07
制冷:内机一般12摄氏度左右,外机:35-40摄氏度;
制热:内机有辅热的话50摄氏度,外机8度左右,主要看环境温度与机器的制冷效果来定
第3个回答 2019-02-23
这个嘛是根据传热面积换算的,冷凝器是主机散热的地方,蒸发器是主机吸热的地方,这个要选多大就根据你的压缩机的功率*设计能效比,得出的是你的蒸发器需要的吸热功率,然后压缩机的功率*设计能效比+压缩机的功率就是你的冷凝器所需要的放热功率,然后你就去选择表冷器(就是很多铜管盘着,然后表面加了很多乐片的那个东西)
相似回答
空调
冷凝器蒸发器
进中出
温度
,在
制冷
制热时,一般都在哪个温度范围...
答:
蒸发器中部设计温度=8~11 C;
蒸发器中部温度-蒸发器出口温度=-2~3C
冷凝器中部温度=45~50 C 冷凝器过冷度=5~10 C 回气温度=蒸发器中部温度+3~5 C 排气温度=80~90 C 标准制热时:蒸发器中部设计温度=0~1 C; (制冷时的冷凝器)蒸...
美的
空调制冷和
制热时,出风口
温度
分别
是多少
?
答:
空调出风口温度是根据内机风速及测量位置变化而变化的,根据经验,
制冷时出风口温度可以达15摄氏度以下
,制冷开始时出风口和回风口的温差一般在10℃以上,制热开始时没有电辅助加热的进风口、出风口的温差在14℃以上,有电辅助加热的一般在20℃以上。
空调冷凝器制冷时温度多少是
正常,还有夏季空调高温怎么解觉,有什么好...
答:
冷凝器制冷时温度在0~-7度左右
。夏天高温对室外机影响很大,直接影响制冷效果。解决方法一:把室外机搬到背太阳的地方。方法二:购日本买丰臣电器TOYOTOMI的冷暖空调多功能一体机,冷凝器,蒸发器都在一起,超节能,可随时随地移动到任何地方,不受环境,地点制约。
空调
设计中
蒸发器
进中出
温度
、
冷凝器
进中出温度一般
是多少
?设计管路时...
答:
要具体看什么类型的
空调
,类型不同,设计理论出发点不同,其各个点的温度值也不同;举个例子:小型风冷冷水机组:设计
蒸发器出口
过热度:1~2°;设计
蒸发温度
:4.2°左右;设计
冷凝温度
50°左右;管路设计需要注意的关键点很多,在这里无法一一列举:比如 防震设计、均流设计、渐变设计、美观设计等等;
空调
制热
时蒸发器
能够达到的
温度是多少
?谢谢
答:
冷凝器中部温度=40~48
C (制冷时的蒸发器)冷凝器过冷度=5~12 C 回气温度=蒸发器出口温度+(0~2) C 排气温度=80~90 C 排、吸气管设计:1.在跌落、运输安全及性能保证的条件下,排、吸气管径不要太粗 2.排气管设计最少有一个U形位,需要时加消音...
大家正在搜
空调内机是蒸发器还是冷凝器
空调的蒸发器和冷凝器
空调外机叫蒸发器还是冷凝器
空调冷凝器和蒸发器的区别
室内机是冷凝器还是蒸发器
冷凝器和蒸发器的作用
冷凝器制冷剂饱和温度
冷凝器能当蒸发器用吗
蒸发器和冷凝器各有何功能
相关问题
空调制热时蒸发器和冷凝器为什么可以互换?
空调制热时蒸发器和冷凝器互换是怎么回事?
中央空调蒸发器和冷凝器进出水温度一般是多少
空调冷凝器过冷度和过热度是什么意思
空调设计中蒸发器进中出温度、冷凝器进中出温度一般是多少?设计...
蒸发器与冷凝器外观的主要区别
地源热泵集中空调,制冷状态,冷凝器与蒸发器供回水温度是多少
怎么根据压缩机的制冷量来制作蒸发器和冷凝器