三菱FX3G plc 有多少个脉冲输出端口?

如题所述

你用的IN的PLC 就对了,用相对位置指令,算出一圈的脉冲量及正反各自转的脉冲量,然后再不同的时间传入正的或负的数据到寄存器就好了追问

知道了。之前我用FX2N的来控制,用PLSY指令,发现一个脉冲输出端口只能用一条PLSY指令,如果用了多条,则后面的没用(PLSR也一样)。后来看到公司有旧的1N PLC,然后拿它来做实验,发现它的PLSY和PLSR指令的使用次数无限制,而且也有定位指令。本想打算用1N PLC的,但是它的脉冲输出端口只有2个,不够用(因为我要控制三个步进电机)。但是又不想加定位模块,因此打算找三菱PLC所有系列中有没有2个脉冲输出端口以上的PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-08
14点和24点的两轴
40点和60点的三轴追问

FX3U/FX3UC系列PLC是不是只有2个脉冲输出端口呢?

追答

FX3U/FX3UC系列PLC有三个脉冲输出端口

追问

昨天去下载FX3U/FX3UC/FX3G的编程手册了,看到PLSY、PLSR的指令说明里写着只能指定Y0与Y1(FX3G的除外),然后我就以为FX3U/FX3UC只有2个脉冲输出端口

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-03-04
FX3U可以带三个轴,FX5U可以带4个轴