推荐答案 2012-11-26
(1)两线制
没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。
(2)三线制
有线路电阻补偿,可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。
(3)四线制
在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至PLC。这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,但成本较高,主要用于高精度的温度检测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cecG8GLFF.html
其他回答
第1个回答 2012-06-08
四线制中两根线是接电源的,两根线是接信号的!两线制就将电源耦合到信号中!所以就不需要独立的电源线!
记得给分!
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-09
单支PT100两线制是铂电阻引出线从铂丝两端各接出来一根银丝或镀银线,四线制是从铂丝两端各接出来短接的两根银丝或镀银线。
第3个回答 2012-06-08
四线制的比两线制的多两根补偿线
相似回答
Pt100
热电阻
两线制
、三线制和
四线制
接线测温精度
的差别
答:
2、原理不同:二线制和三线制是用电桥法测量
。
四线没有电桥
,完全只是用恒流源发送,电压计测量。3、测量精度不同:
四线制就是从热电阻两端引出4线
,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线。三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线。精度稍好。两线...
两线制
、三线制、
四线制PT100
有
什么区别?
答:
三线制和四线制测量结果不包含线路电阻,
区别在于三线制对线路电阻采用的是补偿法,四线制则根本不受线路电阻的影响
。三线制采用补偿法时,引入了一个假设,就是假设三根线的电阻和连接的接触电阻相等。实际应用中,取相同线材和相同长度,注意减小接触电阻,该假设基本能够符合,可以较准确的补偿线路电阻。
热电阻
四线制
、三线制、
两线制的区别
答:
3、测量精度不同
四线制就是从热电阻两端引出4线
,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接),精度稍好。两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时...
温度传感器
pt100
有正负极之分吗?
答:
但是,pt100分为两线制、三线制和四线制,需要注意正确的接线。
由于电阻没有极性,两线制PT100使用时,两根引线可以互换
。对于三线制pt100,其中有一根线单独连接到电阻的一端(称为A),另外两根连接到电阻的另外一端(称为B、C),B和C本质上没有区别。因此,尽管PT100本身没有极性,B和C可互换...
pt100三线制接法
pt100是什么
答:
PT100是
一种利用铂金制作的温度传感器。在0℃的条件下
,PT100的
电阻值是100Ω。所以叫做PT100。PT100的接线方法有3种:二
线制,
三线制和
四线制
。如果PT100到上位机或者PLC的距离比较近,比如1米以内,可以采用二线制接法。即,在
PT100的两
个引脚上分别引一条导线,连接到上位机或者PLC的对应的两...
大家正在搜
四线制仪表如改二线制
两线制仪表怎么接线
四线制和二线制区别
两线制仪表接线
二线制和三线制仪表
两线制仪表如何接二次表
仪表三线制怎么接线
四线制仪表信号线有电压吗
三线制仪表接入二线制通道
相关问题
两线制、三线制、四线制PT100有什么区别?
PT100的四线制与三线制有什么本质区别?
Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
热电阻四线制、三线制、两线制的区别
pt100二线制热电阻与显示仪表之间怎么接线?
温度变送器里面的两线制,三线制,四线制的有什么区别?
4线制pt100传感器接线图,谁能解释一下
pt1000标准的电压或电流信号和三线,四线或两线热电阻信号...