无源滤波器设计问题,在无功补偿容量配比的基础上,配上调谐电抗器的电抗率。发现还是不够完善,有谐振

1.怎样要分析系统阻抗和计算负荷回路阻抗
2.无功补偿控制器的一般是以无功功率来取样
控制器内部的设定值是功率因数值二者进行比较这与滤波器的设计有何关系
3.用无功控制器来投滤波器与滤波器设计有何联系

1.怎样要分析系统阻抗和计算负荷回路阻抗
答:在做滤波方案过程中,系统的阻抗是一个重要指标,决定了滤波器设计的成败,对系统的阻抗是要经过专业计算的。另外,要用专业仪器对现场的谐波成份进行检测,才能做出正确的滤波方案的。
2.无功补偿控制器的一般是以无功功率来取样
控制器内部的设定值是功率因数值二者进行比较这与滤波器的设计有何关系
答:无源滤波器有无功补偿作用,所以,采用功率因数控制器进行滤波器的控制,其实控制器并不是根据谐波含量进行投切的。因为,只要设计合理,滤波器投入有谐波即可对谐波滤除,没有谐波对系统也不会造成影响,而无功功率就不是这样了,功率因数的高低直接影响着系统的运行,所以,无源滤波器一般只对功率因数进行控制。需要指出的是,无源滤波器一个支路(一台柜子),只能滤除一次谐波成份,要滤除多次谐波,就要做多个滤波支路。
3.用无功控制器来投滤波器与滤波器设计有何联系
答:本问题前面已有答复,需要指出的是从外观上,无功补偿柜与滤波柜没有本质的区别,(无源滤波系统)但在设计上是有很大区别的,特别是电抗器电抗率的计算上。在滤波电抗率的计算上一般都是采用偏谐处理,具体偏谐多少,要根据现场的谐波成分和滤波器元器件的选用具体确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-10
必须仿真,不要瞎配!
第2个回答  2012-06-07
能不能说的具体点,怎么谐振?另你的电抗器电抗率是多少?补偿容量是多少?电容器和电抗器的参数呢?负荷的谐波情况呢?请提供具体的资料数据。
相似回答