试确定图示电力系统用电设备、发电机和变压器的额定电压(变压器用额定电压比的形式表示)。图中所示电压
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-10
6KV/110KV 6KV/0.4KV 110KV/35KV 110KV/10KV 35KV/10KV 35KV/6KV 10KV/0.4KV
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceRc484cRFRI4GcRRc.html
相似回答
...下图所示
系统
中
电网的额定电压,试确定发电机和变压器的额定电压
?
答:
发电机
G的
额定电压
为10.5KV,升压
变压器
T1额定电压为10.5/242KV,直配线变压器T2额定电压为10/3.15KV(如果T2距发电机距离很近则为10.5/3.15KV),降压变T3额定电压为220/38.5KV,降压变T4额定电压为220/121/38.5KV,T5额定电压为35/6.3KV。
已知下图所示
系统
求线路
的额定电压,
试求
发电机和变压器的额定电压
答:
发电机和变压器的额定电压
见下图中红字标示:
用电设备,发电机
,
变压器的额定电压
是如何规定的
视频时间 01:13
试确定
下图所行
供电系统
中
发电机和
所有
变压器
一、二次侧
的额定电压
?
答:
1T是升压
变压器
,也是发电机组出口电压,一次侧
额定电压
为10千伏,二次侧额定电压35千伏;2T一次侧额定电压为35千伏,二次侧额定电压为10千伏;3T一次侧额定高压为10千伏,二次侧额定电压为0.4千伏。
试确定
如图所示
供电系统
中
发电机
G
和变压器
1T、2T和3T
的额定电压
?
答:
G=10.5kV T1=220/10.5kV T2=220/38.5kV T3在哪里?