三菱fx2nPLC高速脉冲一个波段完成后有没有一个特殊继电器输出实现其他功能?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-20
关标志位与寄存器:
M8029:脉冲发完后,M8029闭合。当M0断开后,M8029自动断开。
M8147:Y0输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;
M8148:Y1输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;
D8140:记录Y0输出的脉冲总数,32位寄存器
D8142:记录Y1输出的脉冲总数,32位寄存器
D8136:记录Y0和Y1输出的脉冲总数,32位寄存器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceRFRGGQG.html
其他回答
第1个回答 2012-06-18
M8029,最基本的脉冲输出完成标志位。