55问答网
所有问题
PLC中PLSY指令只能输出Y0和Y1是什么意思,我的电机很多,输出点也多,安排不够怎么办
还有指令M8029怎么用,必需要用吗,最好举个例子
举报该问题
推荐答案 2012-06-10
由于该型号PLC只有两个输出口Y0、Y1是脉冲输出口,所以PLSY就只能使用Y0和Y1作为脉冲输出了。M8029是在PLSY脉冲输出完成后置1。可以复位,或下一次启动PLSY时,M8029自动复位,PLSY脉冲输出结束后又置位。
至于电机很多,PLC本体不能满足所需,那只有扩展控制模块。
建议使用国产的PLC,如果太多、信捷等。
追问
我用三菱FX2n-64MT型号,有32个输出口,可以多次使用吗?
PLSY前面还得使用开关继电器吗
追答
仅此而止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceQRL4FI8.html
其他回答
第1个回答 2012-06-10
PLSY是脉冲输出指令!你如果用于控制步进电机! 等等 FX只有Y0 Y1是高速脉冲输出端子!!其它都是普通的端子!所以你只能用两个!!别的不能用于高速输出!视频教程中有详细讲到!注意
第2个回答 2012-06-10
增加扩展模块呀
相似回答
PLC指令中PLSY只能
用在
Y0和Y1输出
端吗
,我电机很多,
每个输出都要用
,不
...
答:
由于该型号PLC只有两个输出口Y0、Y1是脉冲输出口,所以PLSY就只能使用Y0和Y1作为脉冲输出了
。M8029是在PLSY脉冲输出完成后置1。可以复位,或下一次启动PLSY时,M8029自动复位,PLSY脉冲输出结束后又置位。至于电机很多,PLC本体不能满足所需,那只有扩展控制模块。建议使用国产的PLC,如果太多、信捷等。至...
plc中的PLSY是什么意思
?
答:
Y0:指定的脉冲输出端子,只能是Y0或Y1
。三菱PLC PLSY是脉冲输出功能,用来驱动步进电机或伺服电机。PLSY 有两个源操作数[S1 S2}和一个目标地址操作数[D].S1指定脉冲频率,S2指定脉冲数,D指定脉冲输出元件号(对于三菱小型PLC,如 FX系列只能选晶体管输出型且只能是 Y0 Y1 Y2)。
三菱
plc中PLSY是什么意思
?
答:
Y0:指定的脉冲输出端子
,只能是Y0
或
Y1
。
三菱
plc
pls y是什么意思
?
答:
PLSY
有两个源操作数[S1 S2}和一个目标地址操作数[D].S1指定脉冲频率,S2指定脉冲数,D指定脉冲输出元件号(对于三菱小型
PLC,
如 FX系列只能选晶体管输出型且
只能是
Y0
Y1
Y2).指令
PLSY是什么意思
?
答:
这是一条脉冲指令 三菱 信捷 台达 汇川
PLC
里面都有这个指令
大家正在搜
输入输出指令的功能
plc比较指令怎么用
输出指令
立即输出指令
plc传送指令怎样使用
MPS指令
plc应用指令
plc循环指令
ab plc指令手册
相关问题
PLC指令中PLSY只能用在Y0和Y1输出端吗,我电机很多,...
在三菱plc里plsy这条指令的输出只能是y0吗?换y3就不...
PLC脉冲输出 PLSY是不是 正传写一次 【PLSY D0...
PLC编程plsy指令使用的问题。急!
三菱FX2N系列plc的PLSY指令执行时,作为脉冲输出端的...
plsy k1000 d0 y0这个脉冲输出指令当中的脉冲输...
我用三菱GX8软件为FX1N PLC编写高速脉冲指令(PLS...
三菱PLC的指令PLSY在一个程序中只能用一次,那要是想实现...