求直角电磁脉冲阀常见故障及原因?

如题所述

直角电磁脉冲阀常见故障及原因
1)输入电信号,膜片在原地跳动,电磁脉冲阀不能进行喷吹。 先导头动柱在跳动,大膜片阻尼孔磨损变大,阻尼作用变小;小膜片阻尼孔有堵,卸荷排气不畅。
2)电磁脉冲阀电信号消失,先导头动柱不能复位。 有毛刺或杂质等,使动柱卡死;弹簧疲劳,弹力不足;阻尼孔有堵,压力气体过不去或气压低。
3)电信号消失,膜片不能复位关死。 阻尼孔有堵,阻尼作用太大,压力气体不能及时到位;静压力低;卸荷孔关闭不及时。
4)输入电信号,先导头不动,膜片不动,阀不工作。 线路不通;电压过低;因现场安装不当,使先导头动柱卡死。
5)输入电信号,先导头动柱在原地跳动,脉冲阀不能进行喷吹。 卸荷孔有堵排气不畅,先导头动柱有卡现象。
6)电信号消失,膜片不能复位关闭。 阻尼孔堵死;卸荷孔没有封闭。
7)在0.5MPa以上气压,膜片打不开。 阻尼孔磨损变大。
8)在0.4MPa以下气压,膜片关不住。 阻尼孔有堵;静气压变小。
9)先导阀线圈发热、烧掉。 电压高;规定DC24V电压,输入AC220V电压使电流过大。
10)输入电信号,膜片打不开,阀不能喷吹。 先导阀没有工作;小膜片阻尼孔、卸荷孔堵塞。
11)在任何状态下,阀关不住,一直通气。 可能阀的进出口方向接反。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-09
电磁脉冲阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
1、电磁脉冲阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
2、电磁脉冲阀线圈烧坏,可拆下电磁脉冲阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁脉冲阀线圈烧坏。
原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁脉冲阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的位打到位,使得阀打开。
3、电磁脉冲阀卡住。电磁脉冲阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
4、电磁脉冲阀漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
在处理切换系统的电磁脉冲阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁脉冲阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。