希望专业人士帮忙解释一下 有个给电单车充电的线路,安装了隔离变压器,接负载变压器输出电压会变高100V+

有个自行车棚,公司为了给员工方便,提供了插座给电单车充电,约10个插座。
为了安全考虑安装了一个1:1隔离变压器,输入输出220V。已经正常使用了一年半了,最近不正常了。隔离变压器输出电压突然升高,升高约100V+,烧了好几个充电器了。
经过检查输入电压正常220V,把变压器拆下来,断开输出线路,测试输出电压正常220V。
经过耐压测试绝缘正常。万用表测试线圈电阻正常1:1.后来把变压器拿到厂家去检测也是正常的。
厂家检测拿回来之后安装上去空载正常,带负载(充电器)输出电压升高150V。
经过反复测试发现了关键之处。
带48V充电器输出电压正常。
带60V充电器输出电压马上升高100V+,变压器声音也滋滋响。
以前也有60V充电器,但是正常工作
请大师帮忙解答。

明显是60V充电器的问题
把它踢出去就好了
需要分析的话得提供 60V充电器的电路图。追问

我也认为是60V充电器的问题,不过由于之前也有60V的充电器,但是工作正常。迷惑了
充电器的电路图没法提供,隔离变压器是3KVA的。
难道是谐振了?谐振能升高150V吗?再说一个小小的充电器 还不至于谐振吧。
您能帮我从理论上分析一下哪些因素能引到它电压升高吗?
谢谢

追答

不同的60V充电器有不同的电路。不能一概而论。
因为充电器都是接在隔离的低压线圈两端(一个L 一个N),换一个角度也可以理解成其他的充电器
和变压器接在“嫌疑充电器”的两端。
PS:你应该知道这叫做并联,所以以上都是废话。
好了,我们可以推断是“嫌疑充电器”的两端产生了较高电压(应该不是工频电压,不然变压器前面也会电压升高),致使其他设备烧毁。
你所说的谐振,跟设备的容量大小没有什么关系,回路的LC值达到某一个特定的值就会引起谐振但是这个想法比我猜测的还要出圈。不敢妄论。可以并接一个500V电容改变一下线路的LC值实验一下 是不是故障消除。

没有图纸,没有实地测量以上所述均为臆测。不可作为定性定罪之依据。