地热压力表多少正常?

距离上次测压已经半年

不应大于0.8Mpa。

根据国家标准JGJ142 — 2004《地面辐射供暖技术规程》的规定:第313条低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

扩展资料:

地暖的主要参数:

1、供水温度:50~60℃,最高温度不应超过60℃。

2、供水压力:0.3~0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。

3、供回水温差:不宜大于10℃。

4、加热管内热水流速:宜控制在 0.25~0.5m/s。

5、地热辐射采暖结构厚度:50~80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30~50 mm,填充层25-30 mm。

6、地热辐射采暖层结构重量:70~120kg/m2。

7、每环路加热管长度宜控制在60~80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。

8、地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24~26℃,人员长短期停留的地面温度宜控制在28~30℃,无人员停留的区域地面温度宜控制在35~40℃。

参考资料来源:百度百科-地暖



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-02
我家装修时注意看过,一般打压试验,维持压力7.5BAR一个礼拜,表压下降不超过0.5BAR就算合格本回答被网友采纳