55问答网
所有问题
4千瓦的潜水泵用8a的漏保耗电量高吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-21
你好, 电压380V,4kw功率电流约8A。 漏电断路器额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。 如果用于照明负载选择16A,3P+N漏电断路器。 如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如电动机,建议选择20A3P+N漏电断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceLQR8GLQeecRQ8R4c.html
其他回答
第1个回答 2017-04-23
8A有点小
第2个回答 2017-04-23
会跳闸的!小了
相似回答
5
千瓦潜水泵用
30安
漏保
行不行
答:
5
千瓦潜水泵用
30安
漏保
不行。
漏电保护
器的动作电流为30安,动作电流太小,可能影响潜水泵的正常工作,当30安漏电开关安装于三相电路中,能够带动22.377千瓦负载,因此5千瓦潜水泵用30安漏保不行。漏保是指漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。
三相1.5
千瓦潜水泵
配多大
漏电保护
开关
答:
1.5kw三相电机,额定电流是3A左右,那么开关就是1.25倍就是3.75a,目前市场漏电开关有10a的,所以选择10a漏电开关。
2.2
千瓦的潜水泵用
32安
的漏保
小不小
答:
太大了,起不到过流保护作用。
潜水泵
通电漏保跳闸,可以不
用漏保吗
?
答:
摇表测绝缘40兆欧已经很好了。检查一下电缆和接头,可以在上面开几分钟,电机发热可以排除潮湿。平时停用就拉上来,保持干燥。
漏保
不建议拆除,但如果没有人员触及的可能,也可以不用。负荷开关不能省。
550w
的潜水泵用
多大
的漏保
答:
550w
泵用4
安
的漏保
合适。550w是220伏的,220伏55o瓦用4安漏电开关,根据公式计算220伏55o瓦的电流,公式功率等于电压乘以电流,即电流等于功率550瓦除以220伏等于2.5安,220伏漏电保护开关应该是电机电流的1.5倍等于3.75,小数点进位得4安,所以550瓦电机用4安漏电开关。
大家正在搜
怎么看电器的耗电量
家用潜水泵
井用潜水泵
220v的小潜水泵
油浸式潜水泵
潜水泵扬程
小型潜水泵
微型潜水泵
潜水泵原理
相关问题
2.8千瓦的发电机可以带1.5千瓦的潜水泵吗?
2.8千瓦的发电机可以带1.5千瓦的潜水泵吗?
50 千瓦 发电机组带5.5千瓦的潜水泵每小时耗油多少
45千瓦回流焊耗电量
3千瓦潜水泵380v需要买多大的发电机
矿用潜水泵跟深井潜水泵有什么区别?