应急照明如何实现智能控制?

如题所述

智能应急照明系统的组成
2. 1 e - bus / 10 系统组成及消防联动功能e - bus / 10 系统为一个独立的局域网, 采用RS232 / RS485 接口, 标准Modbus 协议。整个系统通信通过总线联网, 蓄电池主站及输出回路、控制器及输出回路、集中电源式点式监控型应急照明灯均具有唯一的地址编码。e - bus / 10 系统与火灾自动报警系统(FAS) 具备串行通信(RS232) 端口及干接点接口; 消防联动信号由FAS 按每个防火分区为一个着火点信号的方式提供给e - bus / 10 系统。为保证e - bus / 10 系统的安全性、稳定性, 除接收火灾自动报警系统按每个防火分区为一个着火点信号输入及对应返回信号外, 其它均采用非开放的运行模式。

2. 2 中央监控主站
在消防控制中心设有一个中央监控主站, 主要控制地下室、裙房、酒店及办公部分的应急照明。在酒店塔楼33 层避难层变电所值班室内设监控主站, 与消防控制中心的中央监控主站联网, 控制33 ~ 56 层的应急照明。
各监控主站对智能应急照明系统内所有设备具有监视与控制功能, 并具有自诊断功能, 能够对全系统功能进行周期性的自动测试。
2. 3 蓄电池主站
在消防控制中心设蓄电池主站, 为地下室、裙房、办公部分提供应急照明电源。在酒店的17 层避难层机房内设蓄电池主站, 主要为酒店部分层客房提供应急照明电源; 另在酒店塔楼33 层避难层变电所值班室内设蓄电池主站, 为33 ~ 56 层公寓部分提供应急照明电源。
2. 4 控制器
楼层应急照明智能控制器按防火分区设于各楼层配电间内, 专门给除疏散楼梯间外的应急照明灯提供电源及控制, 此控制器设有两个电源输入口、地址码输入/ 输出控制线, 内设电源转换器将AC 220 V / DC216 V 电源转换为DC 24 V, 输出至应急照明灯具。这是考虑火灾时, 采用DC 24 V 蓄电池集中供电, 以保证消防人员的人身安全。未着火层尽量利用电网电源或柴油发电机组电源。
疏散楼梯间应急照明智能控制器, 专门给疏散楼梯间的应急照明灯提供电源及控制, 此控制器设有两个电源输入口、地址码输入/ 输出控制线, 内设电源转换器将AC 220 V 电源转换为DC 216 V, 输出至楼梯间应急照明灯具, 火灾时便于人员疏散。楼层应急照明配电箱除供给智能控制器电源外,还供给公共走道照明及弱电间电源。每个智能控制器有两个电源输入口, 要求: 一个电源取自现场的应急照明配电箱, 另一个电源取自蓄电池主站。
2. 5 集中电源式点式监控型应急照明灯
应急照明灯具分两种: 用于疏散标志及走道照明的应急照明灯具, 带有地址编码模块, 输入电压DC24 V; 用于疏散楼梯间的应急照明灯具, 带有地址编码模块, 输入电压AC 220 V / DC 216 V。地址编码模块相当于一个微处理器, 其内有算术逻辑部件、寄存器、控制电路、时钟发生器、存储器、输入/ 输出、辅助电路及内部总线。可实现对每只灯的持续、非持续工作模式定义; 执行调向、强制点灯、定时程序控制, 定时检测灯具性能、灯坏自动报警等功能。应急照明灯具的3 种工作方式:
a . 非持续式, 灯具在正常供电时不亮;
b . 持续式, 灯具在正常供电时点亮;
c . 可控式, 灯具线路中带有可控制灯开关, 使灯处于可控状态。
强制点亮指在火灾状态下, 消防联动控制使应急照明切入强制点亮状态, 并使非持续及可控式的应急照明灯具直接点亮, 且灯开关处于失控状态; 持续式应急照明灯具保持点亮, 达到自动应急的目的。
2. 6 线路敷设
由蓄电池主站配至控制器的应急照明电源线路,采用矿物绝缘电缆明敷在强电管井内, 由监控主站至控制器的控制线路采用NH - RVS - 2 × 1 . 5 mm2 敷设在防火线槽内。
由控制器配至应急照明灯具的线路采用NH -BV - 2 × 2 . 5 mm2 ( 电源线) + NH - RVS - 2 ×1 . 5 mm2 ( 通信线) 穿钢管暗敷设在保护层厚度不应小于30 mm 的不燃烧体结构内。
3 结语
应急照明作为建筑设施的一部分, 是现代大型建筑中至关重要的安全保障体系。e - bus / 10 智能应急照明系统为用户提供了一种更先进、可靠、节能的应急照明方式, 在设计中要根据具体情况, 在符合规范的前提下增加智能控制, 保证应急照明的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-05
朋友们不要说什么系统组成,e-bus只是该厂家自己起的通讯线名称,说明白点,智能应急照明只是从市电给其一个失电信号 它就启动了。
第2个回答  2012-06-21
其他人回答要不太简单,要不就是太复制粘贴了。我给你个明确易懂的。应急照明一般供电线路可设计三路:市电、电池、EPS供电,三路电可自动切换。要智能控制,平时只需对市电那一路进行开关或者调光操作即可,其他路断开;遇到消防或者停电信号的时候,再对应急照明进行强切或强启即可。
不知道我说明白了吗?
第3个回答  2012-06-16
你想怎么智能控制?一般的应急灯都有停电自亮 来电自灭功能啊!
相似回答