电流速断保护和电流速断保护有什么区别?

如题所述

什么是电流速断保护?
对高压系统而言,过流保护通常针对线路或设备实施过负荷及短路保护,而电流速断保护主要应用于短路保护。过流保护的设定值通常较小(一般只需超过正常工作电流),动作带有一定的延时;而电流速断保护设定值较大,多为瞬时动作。
三段式过流保护包括:
1. 瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2. 限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3. 过电流保护(电流Ⅲ段)
这三段保护共同构成一套完整的保护体系。它们之间的不同主要在于保护范围:
1. 瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长,一般设定为被保护线路全长的85%。
2. 限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。
3. 过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
电流速断保护和其它保护的区别
电网中电气设备发生故障时,短路电流会显著增大。依据继电器的基本动作原理,若预先将短路电流设定为继电器的动作电流,则可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是基于此原理实现。为确保动作的选择性,依据短路电流特性(故障点越靠近电源,短路电流越大),过电流保护带有动作时限,而电流速断保护则无时限特性,即在短路发生时立即动作,切断故障,因此不具有时限特性,常与过流保护配合使用。速断保护无法保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,剩余部分为速断保护的死区。为避免此情况,速断保护也可设置略带时限,称为时限电流速断保护。它与无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。
电流速断保护有什么特点?
电流速断保护的特点包括接线简单、动作可靠、切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为确保速断保护动作的选择性,电力系统中速断保护通常带有一定的时限,即限时速断。近负荷的开关保护时限设置较短,末端的开关时限可设为零,形成速断保护,确保短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护旨在保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,时限相对较长。这三种保护因用途不同,不能简单地说各有什么优缺点,并且限时速断和定时限过流保护通常结合使用。
何谓线路过电流保护、瞬时电流速断保护,以及它们的区别?
两种保护的基本原理相同。瞬时电流速断保护的启动电流较大,一旦达到设定值,保护立即启动,发出指令动作开关,切断短路故障;过电流保护启动电流较小,且出口加了一个延时继电器,这样,即使出现电流瞬间波动,也不会引起误切开关,同时,也是速断保护的后备保护。
为什么要装设电流速断保护?
为了防止靠近电源侧近距离的严重故障产生的大电流对设备绝缘等的损坏,以及为了维护系统稳定而设置的不带延时或带短延时的快速出口跳闸的保护。
电流速断保护是防止什么故障的保护?
电流速断保护主要保护短路故障。
限时电流速断保护的工作原理是什么?
瞬时电流速断保护的保护范围不能达到线路全长,在本线路末端附近发生短路时不会动作,因此需要增加另一套保护,用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。对限时电流速断保护的要求是,其保护范围在任何情况下必须包括本线路的全长,并具有规定的灵敏度;同时,在保证选择性的前提下,动作时间最短。