直流高压发生器的作用有哪些?

如题所述

  直流高压发生器的主要用途:
  1、首家采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息,并带有RS232接口与计算机进行通讯。扬州国试电气有限公司生产的微机型高压直流发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA
使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。
  2、高压直流发生器首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。高压直流发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。
  3、采用30—50kHz高频倍压电路,率先应用最新PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器。
  4、高压直流发生器采用电压大反馈,使电压稳定度大大提高,为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按纽,还将频率提高到30-50KHz,使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小,更便于现场使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-15
1、 直流高压发生器(也叫交流高压发生器)体积小,重量更轻,更美观,更可靠,更易于操作且功能齐全。

2、使用工艺技术制造, 脉冲列逻辑阵列调制。使用大功率IGBT器件,进行相位模糊控制。从而具有更高的输出稳定性,较小的纹波和高达100kHz的频率。

3、坚固耐用。

4、精度和精确的测量, 输出电压由单个多圈电位计调节, 升压过程稳定,调节精度高, 仪器具有高压端子和低压端子以测量泄漏电流,高压端使用球形屏蔽数字仪表显示,并且不怕放电冲击, 良好的抗干扰性能,适合现场使用。

5、制箱上的电压表直接显示添加到负载测试样本中的电压值, 使用时不需要外部分压器, 接线简单,易于操作。

6、输出,零启动,过压,过流,回零,接地保护,断线保护等保护功能。

7、直流高压发生器具有75%的功能,非常方便地进行氧化锌避雷器的测量, 仪器控制箱具有75%的电压开关功能,当电流上升到1000uA时,它将打开按钮的75%, 此时,电压表和电流表显示的值为数据的75%, 将旋钮按回零,然后将微调电压旋钮回零, 并立即将75%铵按钮开关置于正常位置,然后进行其他测试。
回复者:华天电力本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-10-25
直流高压发电机具有低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、过零保护、未接地保护等多种保护功能。
1.内部压力测量回路开路保护:当内部压力测量电阻开路时,压力测量信号线开路,电缆端子接触不良。如果没有保护,仪表电压表没有指示,但高压端有电压,可能导致人身伤害事故。
2.过流保护:当高压输出短路时,仪器会立即切断输出,而不会损坏仪器
3.过电压保护:当高压输出超过过电压设定值时,仪器应立即自动切断输出,以确保试品不会受到过电压的损坏。
4.零位保护:电位器应重置为零升压,以防止高压端电压对人体和仪器造成损坏。
5.接地保护:当直流高压发电机未接地或接地不良时,仪表应有接地报警和相应的提示,不能升压,以防对人体和高压直流发电机造成伤害。
第3个回答  2020-04-20
用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。
第4个回答  2020-09-16
本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。