55问答网
所有问题
框架结构的,在客厅柱子边用水钻钻断两条梁下钢筋严重吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-13
这柱子属于主要的承重支撑,应该不能破坏,钻断两条钢筋严重影响承载,
追问
不是柱子的钢筋,是柱子边横梁的筋
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceIQ4QFcRI4eQQQQLF.html
其他回答
第1个回答 2019-05-13
肯定是破坏了它应有的承重力度。只是严重程度,要看它的受损大小。比如说,本来有六根钢筋的,被你弄断了两根,那么它的承重力度就少了三分之一。
第2个回答 2019-05-13
很严重咯,那两条梁不就没支撑了么
追问
是靠近柱子边的横梁底筋
相似回答
砖混
结构
五楼
用水钻
打空调洞把
客厅
墙角
柱子的钢筋
打断了两根有安全问...
答:
没有问题
。砖混结构角上的柱子是为了抗震需要按照构造布置的。柱子以及里面的钢筋并非计算出来的。实际使用过程没有什么作用。不会有安全问题。希望回答对你有帮助!
框架柱
被开孔后如何处理,影响大不大?
答:
个人认为必要开孔时,不许在距支座1/3跨内,而应在跨中,梁的中偏下部
,用水钻
进行,直径应小于100mm。必须设计认可。
请大家看看
梁
上这样打孔问题
严重吗
?
答:
梁上这样打孔问题不严重
,不管什么梁或者柱子都是承重用的,都是刚混结构。但如果仅仅打一个洞用来走管线是没有问题的,建议洞不要太大,洞的位置尽量不要位于梁(柱)的中心位置,因为中心位置钢筋较密。还有就是只要不把梁里面的钢筋断掉,可以打洞的。 如果你用打孔机打洞,就会把梁里面的钢筋一...
大家正在搜
框架结构240的柱子
框架结构的柱子跨度
框架结构和砖混结构的区别
框架结构柱子间距
框架结构多少米一个柱子
框架结构柱子20×40
五层框架结构柱子多大
框架结构怎么布置柱子
框架结构柱子尺寸
相关问题
砖混结构五楼用水钻打空调洞把客厅墙角柱子的钢筋打断了两根有安...
框架梁钢筋被水钻打断如果不处理会怎样
窗户上的圈梁上打孔,断了几根钢筋,问题大么?6层砖混结构,厨...
客厅和阳台的半墙打空调孔打断钢筋后果严重不?
框架结构7层,于二层空调打洞将一T型立柱侧面2根主钢筋打断,...
装修时,在外墙上打洞,断了两根钢筋.
框架梁底层钢筋在柱子处可以不断开直接通过去吗?
水钻如何打断直立钢筋