低温 高海拔对断路器的影响

低温和高海拔对断路器那个方面有影响?是脱扣器?还是额定电流?还是别的。

环境温度如果过低,将导致断路器的延时特性受到影响。因为断路器的热脱扣器(主要是双金属元件)受环境温度的影响较大。但是如果是油杯式断路器那么它的延时特性受环境温度的影响就很小了。其次,温度过低,将导致断路器的某些零部件发生变化。例如,塑料件,在温度过低的环境下会收缩变形,同时也容易发生脆裂。
高海拔地区,因为空气稀薄,气压低,空气对流能力较弱,在同样的电流下,较低海拔地区散热能力要差,因此,要降容使用。也就是你选的断路器是63A的,那么你可能通的电流只能是40~50A。标准规定的海拔高度是2000m,高于2000米,每增加一千米降容0.1.也就是说3000米时乘以0.9,4000米时乘以0.8......。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-31
低温和高海拔对断路器的容量有降低,例如:额定电流是800的,,可能只有560--640A ,在低温和高海拔只能按额定电流的0.7-0.85用,,,
第2个回答  2012-05-31
低温和高海拔都会对断路器分段能力、承载能力影响。
相似回答