如何增加脚踏开关用来点动控制电动机,怎么接线?(本来有两个按钮开关)

本来有两个按钮开关,一个启动一个停止,想增加一个脚踏开关,踩下电机转,抬起不转,具体怎么接线?需要再增加一个接触器吗?三相异步电动机,求大神详解

最好再增加一个点动接触器,如果用原来的接触器要实现点动功能必须去掉自保才行,加一个点动接触器主触点与原接触器并联,线圈回路接上点动脚踏开关就OK。追问

如果不小心两个开关同时开了,没事吧?

追答

没事,同时开的结果就是点动失灵,因为原接触器自保了,按一下关闭就行了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-11
要是以前按扭不想动必须再加一个接触器,把接触器安装原来旁边,上三线下三线并连好,注意不能接错,措了电机反转,脚踏开关应是两根线,一根接A相火线,另一根接接触器线圈,线圈另一端接B或C相火线即可。追问

如果增加的这个脚踏开关和之前的按钮开关不小心同时开了,没事吧?

第2个回答  2019-12-11
你可以把脚踏开关并联在两个按钮上,两个按钮有直接连线的不用接。停止按钮换成旋转按钮。使用脚踏开关时,旋转断开停止按钮。
第3个回答  2019-12-11
你买一个脚踏开关装在原先起动按钮的线上,同时你要把原先接在起动按钮上下端的另外两根到接触器辅助触点的自锁线拆下来,这样就可以实现点动控制了。追问

这样是不是就只能点动控制了?

追答

对了,如果你还有需要自锁的话,在我让你拆下的那个自锁线上再加一个转换开关就可以需要点动和自锁都可以,如果我的回答帮助到你了可以点个采纳吗?

第4个回答  2019-12-11
这个不太简单了吗,把手动开关接出两根线接到脚踏开关上就可以了,至于脚踏开关用什么做那是你自己想的了,是个开关就能做脚踏开关,你得有动手能力自己改装才行的