互感器是400:5的,铜排一次直接穿过互感器,不知道二次的线跟倍数有没有关系,读数应该乘多少,是80还是240
谢谢回答,但是这个柜子,电工来收费,倍数x240,是不是确定错了
应该是错了,这个是3相表,并且看线,3个互感器应该都是接进去的,不能再乘3了。
二次的我不确定能不能修改匝数,但是一次的看实物肯定是一砸,我也觉得不应该乘3
对的,二次没有的,一次的是铜排,穿芯匝数是1