您好:请教自家家用电工常识:

新建房子130平方套房,该装多大安培的漏电保护开关和空气开关?一厅四房,现有手提---台式电脑各一台房间用,客厅一台25寸电视+饮水机,打算装一台2P 柜式空调 。 厨房独立,有柜式冰箱1 电磁炉1(2000W) 吊扇1 冲凉房 有洗衣机1 该如何布线?用多少平方的线?分多少路线?望多多指教。谢谢

1.空气开关装63A就行啦,漏电保护开关和空气开关是一期配套的,选漏电开关动作电流30mA,动作时间0.1S。
2.可分15个回路:照明2 个(在总配电箱二侧不同方向大致分一下即可),2P 柜式空调 单独1个回路,其余四个房间空调插座各单独一个回路(计4个), 厨房插座单独1个回路,卫生间插座1个回路,其他普通插座分2个回路(在总配电箱二侧不同方向大致按插座个数均分一下),多余作备用回路2。
3.总配电箱内的各分路空气开关分别配:照明2 个16A(配线BV3*2.5平方,穿管PVCΦ20), 2p柜式空调20A(配线BV3*4平方,穿管PVCΦ25),四个房间空调4个16A(配线BV3*2.5平方,穿管PVCΦ20),厨房插座20A(配线BV3*4平方,穿管PVCΦ25),卫生间插座(考虑装浴霸,配线BV3*,4平方,穿管PVCΦ25)20A,其他普通插座2个20A(配线BV3*2.5平方,穿PVCΦ20),再装2 个16A,一个20A做备用,还多余装空白版。
其他网络线路(同时考虑电话线路),有线电视线路等弱点线路一并考虑哦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-18
看你要那种做法,普通的就是主线4平方,然后就分到插座开关32A 厨房也是一样的。
好一点的就是插座2.5平方电线开关20A,然后2.5平方电线开关16A,厨房就4平方主线然后分到插座2.5平方开关32A
第2个回答  2012-06-18
主线路国标4平方,主回路30--20A空开,照明独立回路,厨房、卫生间独立回路,空调独立回路,厅及房间分为两路,插座回路配漏电保护开关10--16A.追问

我家的电表下面有装了一个正泰40 安培的漏电保护了呢

追答

换掉也可以,利用原有40 安培的漏电保护也可,但有总开关漏电跳闸可能。

相似回答