55问答网
所有问题
电气配管实施工中,规范规定壁厚小于2mm的薄壁钢管不得采用套管熔焊连接,在实际施工中薄壁钢管一般采用哪
哪几种方法连接?
举报该问题
推荐答案 2012-06-18
一般都采用配套的专用管件连接,管件,有直接头,弯头,与线盒连接的锁扣,在套管两端有止头螺丝钉,靠螺丝钉压紧管道防止脱落.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceGeFRIRe.html
其他回答
第1个回答 2012-06-19
一般的都会有锁母连接的
相似回答
依据《建筑
电气
工程
施工
质量验收
规范
》GB50303—2015,导管的敷设要求正 ...
答:
【答案】:C、D 2021教材P212 知识点:配管配线工程。选项A,钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或
壁厚小于
或等于
2mm的
钢导管
,不得采用套管熔焊连接
。选项B,镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接;选项C,当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;选...
电气
工程一次
配管
和二次配管怎么分
答:
3、当绝缘导管在砌体上剔墙埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。4、金属导管严禁对口
熔焊连接,
镀锌和
壁厚小于
等于
2mm的
钢导管
不得套管熔焊连接
。5、埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。6、镀锌...
室外
电气配管施工
验收使用什么
规范
答:
5、金属导管严禁对口
熔焊连接
;镀锌和
壁厚小于2mm
的钢导管不得套管熔焊连接。6、防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。7、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
电气配管施工
质量主要检查哪些方面
答:
(2)应确保弯管半径大于
规范中
的转弯半径,煨弯时应选用弯管器,扁圆偏差应控制在合理的范围内,避免出现皱折现象。
薄壁钢管不
应进行
熔焊连接,
对不符合要求
的薄壁钢管,
应立即返工 (3)金属管子应选择与线盒(箱)相配套的品种,必要时,箱内外还必须用螺母进行固定。金属管子穿线前,相关人员应先戴上护...
gb 20041用的导管是怎样的
答:
固定螺栓4.2.2金属导管严禁口熔焊连接;镀锌壁厚于等于
2mm
钢导管
套管熔焊连接
4.2.3防爆导管应采用倒扣连接;连接困难应采用防爆接其接合面应严密4.2.4绝缘导管砌体剔槽埋设应采用强度等级于M10水泥砂浆抹面保护保护层厚度于15mm4.3般项目4.3.1室外埋敷设电缆导管埋深应于0.7m壁厚于等于2mm钢电线导管应埋设于室外土壤内...
大家正在搜
电气套管焊接套管壁厚要求
电气预埋用焊接钢管壁厚要求
电气sc管壁厚规范
电气安装sc焊管的壁厚
电气桥架壁厚在哪个标准
电气钢管壁厚标准表
电气镀锌钢管壁厚标准
胆囊壁厚2mm是不是正常的
电气管道壁厚国家标准
相关问题
电气镀锌钢管连接问题
建筑电气金属导管工程施工工艺标准
室外电气配管施工验收使用什么规范
金属导管是否需要做电气绝缘强度和绝缘电阻
电气管路敷设怎么验收?
钢管敷设工艺标准的质量标准
土建电工怎样预埋
钢导管的连接应符合哪些规定