瓦工砌砖如何砌大角直

如题所述

1、砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。

2、砌基础墙应挂线,240墙反手挂线,370以上墙应双面挂线。

3、基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。

4、基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。

5、暖气沟挑檐砖及上一层压砖,均应用丁砖砌筑,灰缝要严实,挑檐砖标高必须正确。

6、各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。

7、变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。

8、安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。

9、抹防潮层将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,随即抹防水砂浆,厚度为20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%~5%。

扩展资料

1、砖的品种、强度必须符合设计要求,规格一致,无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用。

2、砂浆的品种、强度应符合设计要求,应有适当的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件进行抗压试验。

3、砌筑时,将梁面的杂物清理干净,将梁表面松动的砼敲去并抄平,在梁上弹出门窗洞的位置。

4、砌筑时应立皮数杆,拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线。

5、砖墙的砌法应遵循“内外搭接、上下错缝”的原则。错缝长度一般不少于60MM。错缝搭接能保证墙体不出现连续的垂直通缝,以提高墙体的强度和整体性。

6、砌筑时应满铺砂浆,灰缝要饱满、平直、厚薄均匀,厚度为10MM。

7、砖块要上下错缝,内外搭砌,接槎牢固。

8、墙面应平整、垂直,平整度、垂直度必须符合规范要求。

9、砌砖体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。

10、凡转角处和丁字交接处,必须在水平缝放置2Φ6弯成90o的拉结筋,每边伸入墙内1000MM,间距为沿墙高500MM,末端应有90o弯钩。

11、预留孔洞及预埋件的安装:包括防雷预埋件的安装和排水管预留洞口的留设。

参考资料来源:百度百科-砌体施工要点

参考资料来源:百度百科-砖砌体

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-20
呵呵,瓦工砌大角直一般都用带线追的2米靠尺在两侧来找直啊。
相似回答