独立基础和地梁的流水施工方法

如题所述

兄弟,这要看具体图纸吧,基础底和地梁底的标高相同一般是这样:垫层浇筑一次,基础承台和地梁一起浇筑,基础柱单独浇筑;基础底和地梁底标高不同是这样:基础垫层一次,然后是基础承台,回填一步土后打地梁垫层,然后地梁和基础柱一起浇筑。当然分段施工就具体看图纸再划分流水段了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-03
独立基础及地梁施工方法
1.1施工测量
1.1.1 平面控制施测方法和精度要求
由于施工现场场地较为平坦,为准确确定建筑物位置,保证精度,同时避开施工对标桩的影响,又能保证进度。采用全站仪用极坐标法放线,利用建筑施工控制网进行施测。定位
前必须对各控制点的距离和角度进行复核,确保各点的准确性。
在测量的全过程中,要严格遵守《工程测量规范》(GB50026-93)和《钢筋混凝土高层建筑物设计与施工规程》(JGJ-91),其精度要求如下:角度观测精度为±10〃,距离
测量精度为1/10000。
1.1.2 高程测量
高程控制必须以精确的起算数据来保证施工的要求。标高点依据建设单位提供的高等级水准点引测。为了计算简便又不容易出错,应根据水准基点将该工程的设计±0.00点标高准确
引测于附近固定建筑物上,做好标志。
精度要求:标高测量精度为±5√nmm,建筑全高垂直度测量偏差不应超过30mm。

1.2基槽开挖
本工程独立基础及地梁的地基分为土基和岩石地基,分别予以说明。
1.2.1 原土地基施工
1. 采用人工配合机械开挖方式,坑底应留300mm土人工修整,严禁机械扰动地基。
2. 对于已经扰动的土层,应及时清理,并采用c10砼填平。
3. 基坑严禁雨水浸泡,必要时修筑排水沟,保持坑底干燥。
4. 基坑、基槽成型后,立即进行验收并用c10砼封底,避免地基暴露时间过长。
1.2.2 岩石地基施工
1.采用控制爆破的方法施工,不允许欠爆。对于超爆部分应采用c10砼填平。
2.爆破后松散石清理干净后,方可施工找平层。
3.少量、局部欠爆的岩石可采用风镐凿除。
1.2.3 基坑、基槽爆破方法
对基坑、基槽,拟采用钻孔直径42mm的浅眼松动控制爆破。
⑴ 钻孔直径确定为:φ42;
⑵ 浅眼爆破台阶高度H由基坑、基槽设计尺寸确定:
⑶ 炮孔底盘抵抗线W底:
W底与台阶高度有如下关系:
W底=(0.4~1.0)H
在坚硬难爆的岩体中,或台阶高度H较高时,计算时应取较小的系数。当采用倾斜炮孔时,
可取较大的系数。
⑷炮眼超深h
炮眼超深h一般取台阶高度的10%~15%,即:
h=(0.1~0.15)H
(5)炮眼间距a
在本工程中拟采用小抵抗线较大孔距的布孔方案,a与W底有以下关系:
a=(1.0~2.0) W底
(6)排距b
排距b要略小于W底,取b=(0.8~1.0) W底
(7)孔口堵塞长度Ld
孔口堵塞长度Ld要大于W底,取Ld=(1.0~1.5) W底
(8) 单位炸药消耗量q
单位炸药消耗量q与岩石性质、台阶自由面数目、炸药种类、炮眼直径等多种因素有关,本
工程浅眼爆破q=0.3~0.5 kg/m3,最佳单耗q要在试炮后具体确定。
(9) 单孔装药量Q
单孔装药量Q=q*a*b*H
(10)炮孔深度L
对于75°倾角的炮孔来说,炮孔深度L=1.05H+h
相似回答