高分请教!!!!一个20kw的三相交流同步发电机负载问题!
一个20kw的三相交流同步发电机想要负载15KW单项220v电怎么接?用三相变单项的变压器可以吗?请高手解答!
举报该问题
推荐答案 2012-06-26
负载15KW单相220v,最小电流也要:
15000/220=68.2安(因为负载未必是纯电阻,实际超过这位个数)
20kw的三相380伏交流同步发电机额定相电流: 20000/3/220=30.3安
发电机额定电流电流不够用!
接法是:负载量两线,接发电机的任一条相线和中线(发电机额定电流电流不够用,别接)。
没有“三相变单项的变压器”,也制造不出来。 如果是直流负载,倒也有办法用你的发电机负载你的负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ccec48FQF.html
其他回答
第1个回答 2012-06-26
单相15KW的电机,直流的吧?如果是交流的带不起的。
追问
三相变单项的变压器可以吗?
追答
功率不够
第2个回答 2012-06-26
分三路每路五仟佤。
第3个回答 2012-06-30
此问题麻烦,采用整流逆变更费钱,还不如新买一台单相20KW的发电机。