柴油发电机给UPS系统供电时,配比关系如何?

如题所述

一般在IDC数据中心使用油机配电给UPS系统时,设计院给出的比例是2.5:1,但是实际在万国数据、中金数据、鹏博士数据、实际互联数据中心的油机与UPS的最佳配比为:1.5:1,既减少投资,同时提高能源利用率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-28
主要看你UPS的类型,高频机比工频机的效率高一些,配的柴油发电机可相应小一些,但是差别不是很大,还有就是你的UPS的输出功率是多大的,60KVA以下的可以按1:2或1:3配置,再大的UPS考虑到成本,柴油发电机就不能按照这个比例配了,但是最低不能低于1:2。
第2个回答  2012-06-27
按厂家的建议,高频机2:1,工频机3:1,比如UPS是10KVA的高频机,发电机最好配20K的本回答被网友采纳