所有六氟化硫断路器都只能开断30次短路电流吗?求高手解答感激不尽啊~

如题所述

不是所有的六氟化硫断路器都能开断30次额定短路电流,一般的六氟化硫断路器能开断20次满容量短路开断电流就不错了。
如果不是满容量的短路电流就能开断很多次了。
正常运行于110kV电力系统中的断路器在20年的寿命周期内,遇到满容量短路电流开断的机会很少。正常情况下每年的空载加负载电流的操作次数只有几次,很少遇到短路电流,更别提满容量的短路电流了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-18
首先30次开断是指开断断路器额定标称短路开断电流,一般很大如开关标注的31.5KA. 40KA等
断路器的电寿命是和短路开断电流值来决定的,每次开断电流大小是和能开断的次数成反比的,每个开关都有,电寿命曲线,30次表明电寿命较长,有的只要20次等,
在运行的时候只要达到或接近断路器的标称开断电流对断路器损伤较大,但是一般短路故障很少达到,因为在选型时候就计算有足够的余量,所以不能用短路次数来评价断路器的寿命,正确的是判断短路电流,然后核对断路器电寿命曲线,评估对断路器的损伤情况本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-11
不是的 30次短路电流的测试只有很少的一些厂家做了这方面测试,其他的一些产家是按照GB1984去做方式1-4的测试的
相似回答