红色电源线是从强电配电间过来的,作为市电的接入。这根电源线要接到三相防雷模块的哪个接线端子上面,机房设备电源接防雷模块哪个端子?我没做过防雷,对这块是白痴,求大侠帮忙!~

  引入三相电接在空开引入端。空开输出端三相分别接入三个红标签模块上,如果是厂家做好的箱子,那么就最后需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排。
最左边那个根蓝色线不应该出现,因为防雷器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的。经过放电模块才能入地的。
防雷箱最好装在电源总空开附近,为了使防雷器引入线长度不超过2米。

拓展介绍:
三相电源防雷器标称通流容量为20kA~40kA的三相电源防雷器适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;标称通流容量为10kA的防雷箱适用于各种设备电源的防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-10
这个是防雷器专用的防雷箱吗?如果是,那就应该引入三相电接在空开引入端。空开输出端三相分别接入三个红标签模块上,如果是厂家做好的箱子,那么就最后需要再空开右边红色接地线上端接引出不小于16平的线至机房总接地排。
最左边那个根蓝色线不应该出现呀,因为防雷器下端是连通后接在最右边那个放电模块上的。经过放电模块才能入地的。
最后说一句,防雷箱最好装在电源总空开附近,为了使防雷器引入线长度不超过2米。
希望能帮到你!追问

这是一个防雷专用箱,上面有雷电计数器等,然后在绿色标签模块右边有一PVC管,这里通到该机房的强电配电柜,距离在1米之内,你的意思是市电就从该机房的配电柜引入么,这根红色的电源线放在这里有问题么?红色电源线作为市电接入的话,就一根线会不会少了线呀?谢谢,再次麻烦你!

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-10
如图这样接的。防雷器的最下面的一排接地线都是连在一起的,其实只要接一根地线就可以了。 防雷模块(浪涌保护)是并联在电路中的,一般无需断路器
第3个回答  2012-07-10
蓝色线接系统的N线(也就是零线或者中性线),红色线缆接到空开的任意一个端子都行。双色线必须有接地线接到接地装置上。。追问

那是不是只有一相起到防雷的作用?