55问答网
所有问题
用变压器容量估算一二次额定是电流的口诀是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-02
已知变压器容量,求两侧电流。
容量除以电压,商x6除以10。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ccQcQ4ecG.html
其他回答
第1个回答 2012-07-01
不同电压等级不同,以常用的民用终端变为例,二次侧额定电流为每1000kVA为144A,二次侧额定电流除变比则为一次侧额定电流。
第2个回答 2012-07-04
根据变压器两边功率相等的原理,变压器一二次的电压马上可得。变压器的容量分别除以一二次的额定电压立即可得一二次的电流额定值!
相似回答
电流估算口诀
答:
1
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 容量除以电压值,其商乘六除以十
。 说明:适用于任何电压等级。 2 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)电流值 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除...
知道功率如何选择电线或电缆的大小 详细
??
答:
将以上口诀简化,
则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求
。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9 除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护...
变压器容量为
1600KVA怎样计算一次侧
二次额定电流
答:
有一个很简单的计算口诀误差极小,
你可以参考使用:容量除以电压值,其商乘六除以十
。假设你的初级电压输入为10KV,次级电压为660V,1600KVA的话,初级额定电流为:1600KVA÷10KV=160 160×6÷10=96A 次级额定电流为:1600KVA÷0.66KV=2424 2424×6÷10=1454A ...
变压器一二次电流的
计算方法
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器...
对于高压
为
10KV低压为0.4KV的50KVA的
变压器
算其一、
二次
保护熔断体的...
答:
额定电流
=
额定容量
(kVA)/(额定电压(kV)×
1
.732)一次侧额定电流:1/(10×1.732)×额定容量=0.058×额定容量
二次
侧额定电流:1/(0.4/1.732)×额定容量=1.44×额定容量
大家正在搜
已知变压器容量和电压求电流
怎样计算变压器的额定电流
变压器一二次电流计算
变压器容量和电流估算
变压器容量换算电流
空载电流是额定电流的多少
1250变压器额定电流是多少
1000kva变压器额定电流
变压器容量怎么算
相关问题
已知变压器容量,如何选择计量互感器
如何根据变压器容量选取导线?
20kw的变压器负载电流是多少
变压器电流计算
请问一下,一工厂10kv/0.4KV进线,总电流5000A左...
变压器电流计算 口诀
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀:a: 容量除...
500KVA变压器高压保险用多大?