在岩土勘察中,桩基础的桩端持力层怎么选择,估算那一层就可以做该建筑物的持力层了?

比如浅基础:是按2T一层楼来估算,7层楼*2T=140KPa,那持力层大于140Kpa就可以了,那桩基础了,怎么估算,比如也是7层楼,要是强-中风化岩那肯定可以了,但如果在上面有一层卵石5米厚,可以为桩端持力层吗?怎么估算的?希望详细点解说。。

桩有端承桩,摩擦桩,及端承-摩擦桩,三种。确定哪个层次为持力层,设计单位计算出来能满足要求就可以了。追问

谢谢,我的意思是有没有跟浅基础一样的估算法,是按2T一层楼来估算,7层楼*2T=140KPa,那持力层大于140Kpa就可以了。。。????

追答

这个估算法,确实不懂了,有人回答了我也学习下 ,但设计院都会给定桩的持力层要达到一个什么值,不需要去估算吧,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-10
应根据单桩设计承载力确定桩的持力层。初步设计时,单桩设计承载力可按《桩基规范》的第5.3.5条和第5.3.6条相应进行计算。