酒店RCU客控系统结构图是怎么画的

如题所述

RCU客控系统是弱电控制强电
所以要有强电灯位图,弱电图,和强电插座图
1、强电灯位图是将房间内的所有的灯光回路(火线)引入RCU主机箱(零线在强电箱内并接好在给入RCU,这样做是避免RCU箱子里的强电线混乱)。
2、弱电图包括弱电布线图和复位开关面板图。
3、强电插座图,RCU不仅控制房间内的灯光而且控制部分插座,在图上应当标明哪些是受控插座哪些是ups不间断电源
以上只是初略地说了下 ,你如果需要样板图的话或者其他不懂的 我可以发给你,给你解释
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-05
1、绘制图纸。

客户确定酒店功能后,由金马技术人员绘制施工布线图纸。

图:金马酒店客控系统照明布线图

2、预埋管线及安装“RCU箱体”。

强、弱电施工人员根据图纸,布管并穿线。完成后进行校线及标记工作。在预定位置(衣柜上端或走廊吊顶)安装RCU箱体(见下图)。

图:金马RCU箱安装点位说明

3、安装“强电接线板”。

按照接线板上的标识,在相应端子及N排,地排上压接强电线(如灯具控制线、电源线、N线,PE线等)。各灯具控制线(L)接入红端子相应位置,系统中线(N)及灯具中线(N)压到N排,地线压到地排。灯具线路在接好后应做好标记。

图:金马酒店客控系统强电接线板安装点位说明

4、安装RCU主机。

当客房具备成品保护条件后,安装RCU主机。连接客房内强电配电箱与RCU之间线路;并连接强电接线盘与RCU主机(插入白色接插件)。

5、安装其它开关面板。

当客房墙面装修完成后,安装各开关面板(门外显示器、插卡取电、温控器及其它开关面板),并根据我方接线图纸进行接线。

6、校线。

灯具安装完毕后,检查线路。检测系统N是否与L短路或接地,所有灯具L线是否与N线短路或接地,并检查灯具线路与实际灯具是否对应。(为防止主机损坏,请在上电前仔细检查线路)。

7、单客房调试。

在确认线路无问题后,接通系统电源(AC 220V)。此时,RCU主机上红色工作指示灯应点亮。在取电开关中插入取电卡,操作每个灯光开关,查看对应状态(如按下廊灯开关,廊灯应点亮,再次按下此开关,廊灯熄灭);操作服务类开关,查看对应状态(如按下请勿打扰,看门外显示器上是否有相应指示)。所有功能都正常,则说明单客房系统正常。

8、联网及软件调试。

确保联网线路的物理连接正确,联网设备工作正常。在系统服务器上安装数据库及我公司服务器端软件,在前台、客房部或工程部安装客户端软件。系统设置完成后,查看各个客房的对应状态,网络温控器状态等等。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-06
这十六年来我们潜心致力于智能酒店总体解决方案的研发和推广。迄今为止系统依托于成熟的工业控制理念,完全按照工业级标准设计,客房控制系统主机RCU全部采用高级
第3个回答  2024-05-10

酒店RCU客控系统结构图是怎么画的?下面百实科技就来给大家说一说酒店RCU客控系统结构图的绘制通常涉及以下几个关键步骤:
1、明确系统组成:首先,你需要明确RCU客控系统的主要组成部分。这通常包括RCU(Room Control Unit)控制主机、传感器模块、电源模块、控制器模块等。

2、确定连接方式:了解各个组件之间的连接方式,例如是通过有线还是无线方式进行通信。这有助于你在结构图中准确地表示它们之间的关系。
3、使用绘图工具:选择适合的绘图工具,如Microsoft Visio、AutoCAD或专业的电气绘图软件。这些工具提供了丰富的图形库和编辑功能,可以帮助你快速绘制出清晰、准确的结构图。
4、绘制基本框架:在绘图工具中,先绘制出RCU客控系统的基本框架。这可以是一个简单的矩形或圆形,代表整个系统。
5、添加组件:在基本框架内,按照系统组成添加各个组件。你可以使用不同的形状和颜色来表示不同类型的组件,以便在视觉上区分它们。
6、连接组件:使用线条或箭头将各个组件连接起来,表示它们之间的通信或控制关系。线条或箭头的粗细、长短和颜色可以根据需要进行调整。
7、添加标签和说明:在每个组件旁边添加标签,标明其名称和功能。同时,可以在整个结构图的适当位置添加说明文字,解释系统的工作原理或重要特点。
8、检查和优化:完成绘制后,仔细检查结构图是否准确、清晰。如果需要,可以对组件的位置、线条的样式或颜色等进行优化和调整。

9、保存和输出:将结构图保存为合适的格式(如PDF、JPG或SVG),以便在需要时进行查看或分享。
请注意,具体的绘制步骤可能因绘图工具和个人习惯而有所不同。在实际操作中,你可以根据自己的需求和经验进行调整和优化。

相似回答