玻璃幕墙与楼板层之间缝隙怎么处理,求高手解答?

如题所述

一般楼板与玻璃幕墙的缝隙都需施工层间防火的,上下为1.5镀锌钢板,中间夹100厚岩棉。 楼板下部做防火即可,上部用1mm镀锌板封堵。

全玻幕墙:全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。

1、全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm;玻璃幕墙肋截面厚度不小于12mm,截面高度不应小于100mm。

2、当玻璃幕墙超过4m(玻璃厚度10,12mm),5m(玻璃厚度15mm),6m(玻璃厚度19mm)时,全玻璃幕墙应悬挂在主体结构上。

定期检查

(1)在保修期内由供方组织定期检查、回访,发现质量隐患及时排除。

(2)胶条及注胶随时检查,如发现脱落或损坏及时更换或修补。

国内使用的大多数是国产硅酮胶和进口硅酮胶,而且必须通过国家指定检测单位作过相容性试验后方可使用。

注意修补时一定等到完全固化后( 24h )再进行。修补时需将损坏处清理干净,并要大于 2/3 长度。

(3)定期用擦窗机进行清洗。

(4)表面修补:局部损伤或划伤用修补漆。

(5)检查:一是表面检查法:外观目测表面是否有损坏现象。二是内部检查法:检查玻璃是否损坏,发现损坏及时更换。连接件定期检查是否腐蚀和松动。五金件是否有功能性障碍。胶条是否脱落、龟裂,涂胶是否有缺陷。检查部位有否损坏。

以上内容参考来源:百度百科-玻璃幕墙

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-20

当玻璃幕墙超过4m(玻璃厚度10,12mm),5m(玻璃厚度15mm),6m(玻璃厚度19mm)时,全玻璃幕墙应悬挂在主体结构上。

扩展资料:

功能作用:

现代化高层建筑的玻璃幕墙采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气或惰性气体的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分,两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。

中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。据测量,当室外温度为-10℃时,单层玻璃窗前的温度为-2℃,而使用三层中空玻璃的室内温度为13℃。而在炎热夏天,双层中空玻璃可以挡住90%的太阳辐射热。

参考资料来源:百度百科-玻璃幕墙

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-03

如图,上下为1.5mm镀锌钢板。中间为100厚的防火岩棉。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-07-07
1.5mm镀锌铁板包>100mm厚防火岩棉紧贴幕墙玻璃,预留2-3mm缝隙,耐候胶密封,以免热胀冷缩玻璃破损,处理完了上部可用木装做踢脚台,外面可铺石材或者铝塑板做装饰 。
幕墙隔层目的是防止发生活灾后向上窜火,然后是隔音作用。 朝外一面若是幕墙玻璃透明的话,可在在镀锌钢板外置面刷装饰氟碳漆。
第4个回答  2012-07-06
一般楼板与玻璃幕墙的缝隙都需施工层间防火的,上下为1.5镀锌钢板,中间夹100厚岩棉。 楼板下部做防火即可,上部用1mm镀锌板封堵。
相似回答